В каких случаях не надо ставить датчики за подвесным потолком и под фальш полом.
-
ДСТУ-Н CEN/NS 54-14:2009 п. А.6.5 g), h).
-
а подскажите пожалуйста. в коридоре универа (50х1,5м) устанавливают армстронг. из-за длинны коридора пространство над подвесным потолком надо защищать (дымовой извещатель? если перекрытие ж/б), а сам коридор под армстронгом? там ведь ничего не складируется, мебели нет.. так только, студенты иногда ходят..
и расстояние между извещателями насколько можно увеличить над подвесным потолком?
-
Защищать надо. Вот здесь требования ДСТУ-Н CEN/NS 54-14:2009 п. А.6.5 g), h). Там есть проводка и могут быть какие либо другие материалы. Расстояние ДБН В.2.5-56:2014 п 7.2.9.