Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: SKIner від 09 Грудень 2015, 12:42:39
-
Приветствую всех! Подскажите, если кто сталкивался с требованиями ОЭК г. Москва для согласования узла учёта по стороне ВРУ 0,4 кВ.
1) Требуется расчёт тр-ров тока (как он выполняется, образец если можно);
2) Схема присоединения счетчика;
3) расчёт вторичных цепей (не знаю что это такое)
Если кто может помочь образцами расчётов, буду благодарен.
-
Есть нечто подобные для Киева, подойдет? Или нужна именно Москва?
-
Приветствую всех! Подскажите, если кто сталкивался с требованиями ОЭК г. Москва для согласования узла учёта по стороне ВРУ 0,4 кВ.
1) Требуется расчёт тр-ров тока (как он выполняется, образец если можно);
2) Схема присоединения счетчика;
3) расчёт вторичных цепей (не знаю что это такое)
Если кто может помочь образцами расчётов, буду благодарен.
1. Обоснование выбора ТТ для комерческого учета электроэнергии выполняется (см.вложение) согласно расчета по минимально-допустимым коэффициентам загрузки ТТ. См.ПУЭ раздел 1.5 п.1.5.17 "Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %".
2. Схемы присоединения счетчиков в 3-х фазных цепях см.вложение.
3. Расчет вторичных цепей в сети 0,4кВ.
а) По закону Ома: R = po х Lкаб./S (где po - удельное сопротивление, Lкаб - длина провода (м), s - сечение провода (мм.кв).
Для меди po = 0,017-0,019. Берем po=0,018. Тогда R для 1 метра кабеля сечением 2,5 мм.кв, будет равно R1 = 0,018 х 1 / 2,5 = 0,007 Ом.
б) При номинальном токе ТТ мощность выделяемая на 1 м кабеля его вторичной цепи равна Р1 = I2ном х R1.
5-амперный ТТ имеет вторичный номинальный ток I2ном = 5 А. Для кабеля сечением 2,5 мм.кв имеем: Р1 = 52 х 0,007 = 0,175 VA.
в) Если расстояние между ТТ и измерительным прибором 25 м, то для 1-фазной схемы подключения длина кабеля удваивается, т.е. в нашем случае Lкаб = 2 х 25 = 50 м.
Допустим первичный ток ТТ равен 104 А. Это значит, что вторичный ток его равен I2 = 104 х 5/150 = 3,4 A. (ТТ-150/5А)
При таком токе считаем мощность присоединенную к ТТ (потери мощности в кабеле).
Для кабеля 2,5 мм.кв: Р = 3,42 х 50 х 0,007 = 4,0 VA, что удовлетворяет требование для ТТ с допустимой нагрузкой 5 VA.
Расчет и выбор ТТ для АСКУЭ в цепях выше 1000В см.вложение.
Также см. Абрамова "Расчет понизительной подстанции" стр.45-48 (см.вложение)
-
grossel, а почему не учитываете мощность потребления счетчика по токовым цепям?
-
Естественно нужно счетчик учитывать. Я взял упрощенный расчет для ТТ в цепи ЭД который был под рукой и сослался на-"Также см. Абрамова "Расчет понизительной подстанции" стр.45-48 (см.вложение)".
Вот видите, вы все знаете, чего же не помогаете спрашивающему колеге?
-
grossel, вы такую активность ведете на сайте, что нам бывает некогда даже слово вставить :D. Вы уже на все даете ответы. А другой раз уже думаешь....а зачем, щас grossel, все растолкует :D
-
offtop:
grossel, boss, Вы еще подеритесь, горячие эстонские парни.
Шучу, конечно. :D
Это хорошо, что есть активные пользователи вы такую активность ведете на сайте, что нам бывает некогда даже слово вставить
Хорошо, что есть и такие, что поправят
Вот видите, вы все знаете
-
Спасибо, Grossel!!!! Ваш ответ вполне исчерпывающий.