Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 07 Грудень 2015, 19:35:08
-
Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП? Два или один?
При установке ячеек в ряд завод предлагает сделать 1 секционную ячейку КСО-393 шириной 1100мм с 1 выключателем нагрузки.
-
Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП?
Количество секций - 1.
-
Сколько секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП? Два или один?
При установке ячеек в ряд завод предлагает сделать 1 секционную ячейку КСО-393 шириной 1100мм с 1 выключателем нагрузки.
И разъеденителем
-
И разъеденителем
Двумя.
-
При установке КСО в ряд стандартно устанавливается две секционных ячейки - секционная левая и секционная правая, каждая шириной по 800мм. В каждой ячейке прямо на шинах установлены разъединители РВЗ. Если производитель предлагает сделать одну секционную ячейку шириной 1100мм, то это хорошо, меньше места занимает. Но нужно смотреть чтобы было два РВЗ и чтоб производитель как то графически разделил панель на две части, с надписями Iс, IIс, а то могут включить два РВЗ когда это не нужно.
-
А к чему
секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП
? Или требуется переключения между секциями делать под нагрузкой?
-
А к чему секционных выключателей нагрузки должно быть в КТП или ТП
? Или требуется переключения между секциями делать под нагрузкой?
У нас в облэнерго требуют именно выключатели нагрузки.
А в нормах где-то написано, что именно два нужно?
-
Dmitrik, Это нужно рыть ПТЭ или ПБЭЭ.
-
Если в качестве секционного установлен выключатель нагрузки (СВ) на 1 секции СШ, то на 2 секции, для создания видимого разрыва, должен быть установлен разъеденитель (СР).