Ребят подскажите кто знает есть схемка лампочка и два выключателя нужно подключить еще один но доступа к коробке и одному с выключателей нету как третьего подключить ?
-
лампочка и два выключателя
Какой алгоритм включения и выключения должен быть? Как включены существующие выключатели, какие они?
-
Основы управления освещением.rar (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2846) страница 10 в этом каталоге. Нужны 2 проходных и один перекрестный выключатели, там же есть рекомендации Шнайдер Электрик каких серий выключатели можно использовать.
Если существенно ничего не делать, можно использовать в существующей групповой сети импульсное реле и сколько нужно по желанию кнопочных выключателей с самовозвратом любой фирмы Шнайдер, АВВ, Поло и т.д. Схема реле во вложении.
-
Есть два проходных выключателя доступ только к одному из выключателей так как стены зашыты где коробка и другой выключатель
-
Есть два проходных выключателя доступ только к одному из выключателей так как стены зашыты где коробка и другой выключатель
Если есть 2 выключателя существующие на 2 направления (проходных), значит нужно с того выключателя к которому есть доступ тянуть 4 провода (4-х жильный кабель) до устанавливаемого перекрестного выключателя (2 провода подключить к отходящим зажимам выключателя, а 2-а остальных провода соеденить с существующими отходящими проводами, раньше подключеными к зажимам существующего выключателя). Тоесть свой устанавливаемый перекрестный выключатель нужно подключить в рассечку между существующими выключателями.