Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: abaddon113 від 24 Листопад 2015, 09:48:50

Назва: Живлення пожежного ППК
Відправлено: abaddon113 від 24 Листопад 2015, 09:48:50
Доброго дня! підкажіть де знайти норми по забезпеченню живлення пожежного ППК. у ДБН В.2.5-56:2014 у загальних положеннях п.5.10 "За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі систем протипожежного захисту належить відносити до І категорії згідно з ПУЕ, крім випадків, обумовлених НД".
АЛЕ!!!  у мене нема можливості по 1-й категоріхї заживити ППК.  а тільки по 3-й.
Як вихід із ситуації думаю додаткового встановити акумуляторну батарею (БЖ-1230 до Тірас-16.128П), але де написано, що це можна зробити та як саме по яким розрахункам? дякую.....
Назва: Re: Живлення пожежного ППК
Відправлено: bvv від 24 Листопад 2015, 10:00:13
Уважаемый abaddon113!
Читайте государственный стандарт Украины - IDT 14 части еэна:

"А.6.8.3 Резервное электроснабжение
   Для исключения влияния неисправностей оборудования или нарушения сетево-го электроснабжения, резервный источник питания должен обеспечивать функцио-нирование системы пожарной сигнализации, по меньшей мере, на протяжении 72 ч, после чего у него еще должно оставаться достаточно емкости для питания системы в режиме тревоги на протяжении не менее 30 мин.
   Если сигнал о неисправностях сразу поступает на центральный пульт объекта или пункт приема сигналов о неисправности, а максимальный срок для устранения неисправности согласно договору составляет не более 24 ч, время работы от резерв-ного источника питания может быть уменьшено с 72 до 30 ч. Это время может быть в дальнейшем уменьшено до 4 ч, если круглосуточно на месте имеются запасные части, персонал для выполнения ремонтных работ и генератор резервного питания.
   Длительность работы резервного источника питания, указанную выше, считают достаточной для большинства случаев обычного использования. Могут иметь место случаи, где необходима большая продолжительность работы. В этом случае надо придерживаться требований согласно 5.2".

Назва: Re: Живлення пожежного ППК
Відправлено: CC19 від 24 Листопад 2015, 10:05:22
відносити до І категорії згідно з ПУЕ
1.2.18. Електроприймачі І категорії треба забезпечувати електроенергією від
двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення, і перерву їх електропостачання
в разі порушення електропостачання від одного з джерел живлення можна
допускати лише на час автоматичного відновлення живлення.
Перемикання джерел живлення повинно здійснюватися за мінімально короткий
час і по можливості не змінювати режим роботи обладнання споживачів.
Для електропостачання особливої групи електроприймачів І категорії має
передбачатися додаткове живлення від третього незалежного взаєморезервуючого
джерела живлення.
Як третє незалежне джерело живлення для особливої групи електроприймачів
і як друге незалежне джерело живлення для решти електроприймачів І категорії
можуть бути використані
місцеві електростанції, електростанції енергосистем
(зокрема, шини генераторної напруги), спеціальні агрегати безперебійного живлення,
акумуляторні батареї тош,о.
Тобто основне живлення від щита, резервне від вбудованих в блок живлення акумуляторних батарей.
Назва: Re: Живлення пожежного ППК
Відправлено: grossel від 24 Листопад 2015, 11:17:58
В помощь:
1. Задание на ЕС.
2. Расчет АКБ с ПЗ.
Назва: Re: Живлення пожежного ППК
Відправлено: rga від 24 Листопад 2015, 19:26:39
Як вихід із ситуації думаю додаткового встановити акумуляторну батарею (БЖ-1230 до Тірас-16.128П), але де написано, що це можна зробити та як саме по яким розрахункам? дякую.....
В ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 есть один сакраментальный пункт, который очень любят эксперты (по крайней мере, киевские):
6.8.3 Резервне електропостачання
   У випадку виходу з ладу основного джерела електроживлення треба передбачати резервне електропостачання від акумуляторної батареї.
<...>
   У деяких випадках можливе електропостачання від аварійних генераторів або від джерела безперебійного живлення. За наявності такого електропостачання, ємність резервних акумуляторних батарей може бути знижена, проте акумуляторні батареї мають бути завжди передбачені.

Т.е., если и имеется 1 категория га объекте, все равно требуют аккумулятор хотя бы на 30 (!) часов. Иногда удается уговорить на 4. В  результате приходится делать расчет АКБ, причем, далеко не всегда его хватает на 30 часов у отечественного оборудования.
При этом в разделе ПЗ, посвященном эксплуатации установки, рекомендуется вписать текст, что заказчик должен заключить с обслуживающей организацией договор, предусматривающий время реакции на неисправность в соответствии с результатом расчета АКБ и приведенным уважаемым bvv текстом того же ДСТУ. В результате, удается с экспертизой договориться как-то.