Здравствуйте.
Кто какое оборудование использует для обогрева электрощитов?
P.S. По ДБН В.2.5-77:2014 Додаток Д пункт 8 требуется температура 18 градусов.
-
есть несколько вариантов:
1. самое простое, если щит небольшой - лампа накаливания. Такое решение применялось раньше для цепей обогрева устройств релейной защиты. Главный минус - лампы имеют свойство перегорать, следовательно их нужно менять. Зато просто и дешево.
2. Резистор - более надежное, но чуть более дорогое решение. Мы в релейных цепях применяем например вот такие:
http://www.dacpol.eu/ru/podogrevateli-dlja-shkafov/product/nagrevatel-serii-hg-14015-w-do-150-w-stego (http://www.dacpol.eu/ru/podogrevateli-dlja-shkafov/product/nagrevatel-serii-hg-14015-w-do-150-w-stego)
В любом случае нужен еще термодатчик