Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 21 Листопад 2015, 14:14:20

Назва: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Dmitrik від 21 Листопад 2015, 14:14:20
1. Для какого диаметра кабеля применять а/ц трубу D=100мм, а для какого 150мм?
2. При пересечении с коммуникациями должна закладываться а/ц труба или можно пластиковую?
3. При пересечении с автодорогами лучше применять а/ц трубу, двустенную или ПЭ-80?
4. Если применить ПЭ-80, а прокол 20м, то чем соединяются отрезки?
Спасибо!
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Shturman від 21 Листопад 2015, 14:59:35
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: grossel від 21 Листопад 2015, 15:06:00
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Запрещено где и каким документом?
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: uksusXIII від 23 Листопад 2015, 06:20:03
У меня в проекте сейчас забиты хризотилцементные трубы по техэтажу, для кабелей АВВГ нг-LS 5х185.
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Firetuf від 23 Листопад 2015, 09:07:48
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
запрещено в Европе - еще не говорит о том, что запрещено и у нас. Может действительно есть что-то новое, о чем мы не знаем? Поделитесь.
пы-сы: не в токсичности проблема, а в канцерогенности. Это не одно и тоже.
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Листопад 2015, 09:20:44
Dmitrikf, Официально не запрещено, но в Киеве например и Автодор и Киевэнерго сильно не приветствуют асбоцементные трубы. Либо двуслойную гофру, либо полиэтиленовые СДР трубы.
что касается диаметров, то для 10 кВ сейчас берем для распред. цепей 160мм, для питающих на РП - 200мм. Для 0,4 кВ - 110 мм.
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Dmitrik від 23 Листопад 2015, 11:59:53
Dmitrikf, Официально не запрещено, но в Киеве например и Автодор и Киевэнерго сильно не приветствуют асбоцементные трубы. Либо двуслойную гофру, либо полиэтиленовые СДР трубы.
что касается диаметров, то для 10 кВ сейчас берем для распред. цепей 160мм, для питающих на РП - 200мм. Для 0,4 кВ - 110 мм.
На пересечениях тоже пластиковые трубы разрешают?
Как соединяете трубы, если длинные участки под дорогой?
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Листопад 2015, 13:30:15
Dmitrik на пересечениях с чем? Впрочем какая разница.
Сейчас в Киеве везде стараются закладывать пластиковые трубы. Что касается соединения, то для гофры точно есть муфты. По СДР не скажу - нужно искать. Пока нарыл вот эту инфу
http://upk.ua/produkcziya/truby-polietilenovye-dlya-vodosnabzheniya/ (http://upk.ua/produkcziya/truby-polietilenovye-dlya-vodosnabzheniya/)
еще нашел инфу у меня на винте в справочниках, но откуда она  не вспомню  :-[
Spoiler (click to show/hide)

По гофре, если есть вопросы - то лучше их задать в разделе ДКС.
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: boss від 23 Листопад 2015, 13:43:08
Для труб ПЭ (SDR) муфты не нужны. Труби соединяются методом спайки/сварки.
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: p23asae від 23 Листопад 2015, 16:39:28
Або двошарова гофрована, або поліетиленова
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: _vetka_ від 24 Листопад 2015, 13:03:54
Цитата: Shturman от 21 Ноябрь 2015, 14:59:35
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Запрещено где и каким документом?

Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика.
Quote (selected)
6.6.8. Обмеження із застосування технологій та устаткування кабельних ліній електропередавання
Під час нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення КЛ заборонено застосовувати:
-  усі типи  силових кабелів, що не задовольняють вимогам пожежної безпеки щодо концентрацій токсичних продуктів горіння в місцях прокладання;
- силові кабелі з паперово-масляною ізоляцією із заповненням натуральними органічними маслами в алюмінієвій оболонці;
азбестоцементні труби.
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Dmitrik від 24 Листопад 2015, 18:22:44
В документе на сайте Укрэнерго этого пункта нет
http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869 (http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869)
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: _vetka_ від 30 Листопад 2015, 08:30:30
В документе на сайте Укрэнерго этого пункта нет
[url]http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869[/url] ([url]http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869[/url])

сторінка 147
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Dmitrik від 05 Грудень 2015, 09:38:23
Увидел, спасибо. Этот документ действующий?
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: Dmitrik від 13 Червень 2016, 17:52:11
Помогите, пожалуйста, разобраться:
1. Какой SDR применяется для внутриквартальных дорог, а какой для дорог с большой интенсивностью?
2. Согласно п.2.3.69 ПУЭ, пересекающиеся КЛ должны разделяться грунтом 0,5м или 0,15 при разделении плитами или трубами из бетона или другого равноценного по прочности материала. Получается двустенную пластиковую тубу применять нельзя, т.к. никто 0,5м выдерживать не будет и асбестовую тоже нельзя из-за токсичности. Какие трубы применяете Вы при пересечении кабелей?
Назва: Re: Какие вы применяете трубы для прокладки КЛ?
Відправлено: boss від 13 Червень 2016, 20:36:10
А почему двухстенную низя?