Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 21 Листопад 2015, 14:14:20
-
1. Для какого диаметра кабеля применять а/ц трубу D=100мм, а для какого 150мм?
2. При пересечении с коммуникациями должна закладываться а/ц труба или можно пластиковую?
3. При пересечении с автодорогами лучше применять а/ц трубу, двустенную или ПЭ-80?
4. Если применить ПЭ-80, а прокол 20м, то чем соединяются отрезки?
Спасибо!
-
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
-
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Запрещено где и каким документом?
-
У меня в проекте сейчас забиты хризотилцементные трубы по техэтажу, для кабелей АВВГ нг-LS 5х185.
-
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
запрещено в Европе - еще не говорит о том, что запрещено и у нас. Может действительно есть что-то новое, о чем мы не знаем? Поделитесь.
пы-сы: не в токсичности проблема, а в канцерогенности. Это не одно и тоже.
-
Dmitrikf, Официально не запрещено, но в Киеве например и Автодор и Киевэнерго сильно не приветствуют асбоцементные трубы. Либо двуслойную гофру, либо полиэтиленовые СДР трубы.
что касается диаметров, то для 10 кВ сейчас берем для распред. цепей 160мм, для питающих на РП - 200мм. Для 0,4 кВ - 110 мм.
-
Dmitrikf, Официально не запрещено, но в Киеве например и Автодор и Киевэнерго сильно не приветствуют асбоцементные трубы. Либо двуслойную гофру, либо полиэтиленовые СДР трубы.
что касается диаметров, то для 10 кВ сейчас берем для распред. цепей 160мм, для питающих на РП - 200мм. Для 0,4 кВ - 110 мм.
На пересечениях тоже пластиковые трубы разрешают?
Как соединяете трубы, если длинные участки под дорогой?
-
Dmitrik на пересечениях с чем? Впрочем какая разница.
Сейчас в Киеве везде стараются закладывать пластиковые трубы. Что касается соединения, то для гофры точно есть муфты. По СДР не скажу - нужно искать. Пока нарыл вот эту инфу
http://upk.ua/produkcziya/truby-polietilenovye-dlya-vodosnabzheniya/ (http://upk.ua/produkcziya/truby-polietilenovye-dlya-vodosnabzheniya/)
еще нашел инфу у меня на винте в справочниках, но откуда она не вспомню :-[
Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17 (1,0 МПа)
• полиэтиленовые трубопроводы эксплуатируются дольше чем чугунные, металличе-ские, или бетонные трубы ( срок гарантийной эксплуатации полиэтиленовых труб составляет 50 лет);
• не поддаются коррозии при контакте с водой и различными агрессивными средами;
• в 3-4 раза легче других труб;
• диаметры от 20мм до 110мм выпускаются бухтами от 50 до 1000 метров, что значи-тельно сокращает использование расходных материалов при монтаже, а также уве-личивает скорость монтажа;
• сварка в стык для труб ПНД - проще и занимает меньше времени;
• при соединении труб из полиэтилена могут использоваться терморезисторные фи-тинги;
• напорные трубопроводы из ПНД выдерживают переменные нагрузки от грунта;
• выдерживают землетрясения;
• низкая шероховатость внутренней поверхности пластиковой трубы позволяют ис-пользовать диаметр на ряд ниже при сохранении гидравлических свойств трубо-провода;
• в трубопроводах из полиэтилена ПЭ-100 значительно снижается риск возникновения гидроудара вследствие сравнительно низкого модуля упругости материала;
• вода, замерзшая внутри полимерной ПНД трубы, не повреждает ее;
• трубы напорные из полиэтилена токсикологически и бактериологически безопасны;
• полиэтиленовые трубы просты в обслуживании они легко заменяются и ремонти-руются.- период подготовки сварщиков по работе с полимерными трубопроводами значительно меньше;
• полиэтиленовый стык не требует дополнительных расходных материалов таких как, электроды и изоляция;
• для полиэтиленовых трубопроводов существует возможность их многократного ис-пользования при низких затратах перемонтажа;
• легко утилизируются и перерабатываются при необходимости;
• полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться методом протягивания;
• полиэтиленовые водопроводные трубы имеют высокую эластичность.
Артикул Толщина стенки, мм Диаметр, мм Вес 1 м.п., кг
1238 2.0 32 0.193
1239 2.4 40 0.292
1240 3.0 50 0.449
1241 3.8 63 0.715
1242 4.5 75 1.01
1243 5.4 90 1.45
1244 6.6 110 2.16
1247 9.5 160 4.51
1249 11.9 200 7.04
1250 13.4 225 8.94
1251 14.8 250 11
1252 16.6 280 13.8
1254 21.1 355 22.2
1257 29.7 500 43.9
1258 33.2 560 55
По гофре, если есть вопросы - то лучше их задать в разделе ДКС.
-
Для труб ПЭ (SDR) муфты не нужны. Труби соединяются методом спайки/сварки.
-
Або двошарова гофрована, або поліетиленова
-
Цитата: Shturman от 21 Ноябрь 2015, 14:59:35
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Запрещено где и каким документом?
Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика.
6.6.8. Обмеження із застосування технологій та устаткування кабельних ліній електропередавання
Під час нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення КЛ заборонено застосовувати:
- усі типи силових кабелів, що не задовольняють вимогам пожежної безпеки щодо концентрацій токсичних продуктів горіння в місцях прокладання;
- силові кабелі з паперово-масляною ізоляцією із заповненням натуральними органічними маслами в алюмінієвій оболонці;
- азбестоцементні труби.
-
В документе на сайте Укрэнерго этого пункта нет
http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869 (http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869)
-
В документе на сайте Укрэнерго этого пункта нет
[url]http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869[/url] ([url]http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869[/url])
сторінка 147
-
Увидел, спасибо. Этот документ действующий?
-
Помогите, пожалуйста, разобраться:
1. Какой SDR применяется для внутриквартальных дорог, а какой для дорог с большой интенсивностью?
2. Согласно п.2.3.69 ПУЭ, пересекающиеся КЛ должны разделяться грунтом 0,5м или 0,15 при разделении плитами или трубами из бетона или другого равноценного по прочности материала. Получается двустенную пластиковую тубу применять нельзя, т.к. никто 0,5м выдерживать не будет и асбестовую тоже нельзя из-за токсичности. Какие трубы применяете Вы при пересечении кабелей?
-
А почему двухстенную низя?