Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Максим se від 13 Листопад 2015, 11:04:46

Назва: заземление брони кабеля 7х1,5 3х1,5 4х2,5
Відправлено: Максим se від 13 Листопад 2015, 11:04:46
Доброго времени суток, Коллеги!
Есть вопрос по заземлению брони кабелей.
Контрольные кабели: кввбшвнг 7х1,5 3х1,5 напряжение 24в пост.
Силовые: ввбшвнг 4х2,5 гапряженин 3ф 380

Броню планируемзаземлять с помощью пружинки на броню,  под пружинку провод ПВ3, далее на клемму заземления.

Вопрос: можно ли по нормам применять провод 2,5 для заземления брони кабелей выше?

Нарыл нормы нмже, по ним можно, но они чужие...
Назва: Re: заземление брони кабеля 7х1,5 3х1,5 4х2,5
Відправлено: grossel від 13 Листопад 2015, 14:01:48
Нет нельзя, сечение голого, медного заземляющего проводника марки МГ, должно быть согласно ПУЭ глава 1.7, а так же действующих Рекомендаций института Тяжпромэлектропроект-не менее 6 мм2 для кабелей с сечением жил до 10 мм2.
Заземляющий проводник рекомендуеться паять к ленточной броне и металлической оболочке, допускается использовать для этих целей стяжные хомуты, для ленточной брони-свой и отдельно для металлической оболочки свой. С целью обеспечения надежного контакта.
Назва: Re: заземление брони кабеля 7х1,5 3х1,5 4х2,5
Відправлено: Сугор від 13 Листопад 2015, 14:32:08
паять (соединять) медь со сталью как-то не комельфо
Назва: Re: заземление брони кабеля 7х1,5 3х1,5 4х2,5
Відправлено: Roman3R від 13 Листопад 2015, 14:32:27
можно ли по нормам применять провод 2,5 для заземления брони кабелей
СНиП 3.05.06-85
3.258. Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей должны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металлическими корпусами муфт и металлическими опорными конструкциями. Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть, кв.мм :
  не менее 6 .......... для кабелей сечением жил до 10 кв.мм
         
           10 .........  "     "        "     "  от 16 до 35 кв.мм
         
           16 .........  "     "        "     "  "  50 до 120 "
       
           25 .........  "     "        "     "  " 150 "  240 "