Доброго времени суток, Коллеги!
Есть вопрос по заземлению брони кабелей.
Контрольные кабели: кввбшвнг 7х1,5 3х1,5 напряжение 24в пост.
Силовые: ввбшвнг 4х2,5 гапряженин 3ф 380
Броню планируемзаземлять с помощью пружинки на броню, под пружинку провод ПВ3, далее на клемму заземления.
Вопрос: можно ли по нормам применять провод 2,5 для заземления брони кабелей выше?
Нарыл нормы нмже, по ним можно, но они чужие...
-
Нет нельзя, сечение голого, медного заземляющего проводника марки МГ, должно быть согласно ПУЭ глава 1.7, а так же действующих Рекомендаций института Тяжпромэлектропроект-не менее 6 мм2 для кабелей с сечением жил до 10 мм2.
Заземляющий проводник рекомендуеться паять к ленточной броне и металлической оболочке, допускается использовать для этих целей стяжные хомуты, для ленточной брони-свой и отдельно для металлической оболочки свой. С целью обеспечения надежного контакта.
-
паять (соединять) медь со сталью как-то не комельфо
-
можно ли по нормам применять провод 2,5 для заземления брони кабелей
СНиП 3.05.06-85
3.258. Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей должны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металлическими корпусами муфт и металлическими опорными конструкциями. Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть, кв.мм :
не менее 6 .......... для кабелей сечением жил до 10 кв.мм
10 ......... " " " " от 16 до 35 кв.мм
16 ......... " " " " " 50 до 120 "
25 ......... " " " " " 150 " 240 "