Здравствуйте!
Делаю проект внутреннего электроснабжения детской больницы, считаю необходимую мощность и возник вопрос : а какая же расчетная мощность компьютерного томографа? максимальная мощность указана в паспорте - 100 кВА. о продолжительной работе и потребляемой мощности - ничего в паспорте не сказано. Пожалуйста, может, кто-то делал, подскажите, какую учитывать?
-
Есть на английском, кидайте почту
-
Есть на английском, кидайте почту
огромное вам спасибо)))
houp_n@mail.ru
но тут даны характеристики и мануалка как работать с аппаратом.
как бы узнать, какой коэффициент спроса можно использовать для КТ?
-
Решила написать, вдруг кому то пригодится, после прохождения экспертизы.
Для рентген аппарата в качестве продолжительной мощности применяется Рр=5...7 кВт (специалисты Тошиба поделились информацией).
Для аппарата КТ по одним паспортным данным (аппарат Optima CT660 GE Healthcare S=100кВА) средняя мощность 20 кВА, для аппарата КТ в проекте "позволили" взять Ксп=0,6, получилось около 56 кВт.
-
Для аппарата КТ по одним паспортным данным (аппарат Optima CT660 GE Healthcare S=100кВА) средняя мощность 20 кВА, для аппарата КТ в проекте "позволили" взять Ксп=0,6, получилось около 56 кВт.
Вы в каких расчетах используете максимальные/средние и прочие мощности?
Для питающего кабеля и защиты конкретного аппарата нужно брать максимальную мощность, иногда производитель дает рекомендации по сечению питающих жил и типу защиты.
А если для общего электроснабжения всей больницы то таки "позволительно" брать какой нить Ксп. Не?
-
Вы в каких расчетах используете максимальные/средние и прочие мощности?
Для питающего кабеля и защиты конкретного аппарата нужно брать максимальную мощность, иногда производитель дает рекомендации по сечению питающих жил и типу защиты.
А если для общего электроснабжения всей больницы то таки "позволительно" брать какой нить Ксп. Не?
Для расчета питающего кабеля и выключателя к аппарату и соответственно ВРЩ конечно максимальную мощность, а для расчета нагрузки на шинах ТП нужно брать расчетную мощность. какой нить Ксп - отличная мысль! - но КАКОЙ? ради этого я и создала эту тему. немного прояснив этот вопрос, я решила написать, может кому то пригодится.