Существующая дифзащита реактора на реле РНТ-565. нужно пересчитать уставки. Релейкой занимаюсь редко, дифзащиту считал один раз двухобмоточного силового транса. К сожалению книгу по которой делал в прошлый раз потерял. Помогите исходной литературой, где понятно описано как это делается. У меня уже голова кругом идет от всех этих основных и уровнительных катушек.
Назва: Re: дифзащита сдвоенного реактора
Відправлено: grossel від 11 Листопад 2015, 11:40:37
См. раздел внизу "Подборка книг по электротехнике для скачивания и просмотра".
Назва: Re: дифзащита сдвоенного реактора
Відправлено: Alexey_T від 11 Листопад 2015, 11:56:17
 ув.grossel, прошу конкретизировать, что-то я указаныый раздел не вижу Blink
Назва: Re: дифзащита сдвоенного реактора
Відправлено: grossel від 11 Листопад 2015, 12:16:47
На форуме: Полезные материалы => Книги, справочники, методики, периодическая литература => Тема: Книги по электротехнике для скачивания и просмотра
Назва: Re: дифзащита сдвоенного реактора
Відправлено: Alexey_T від 11 Листопад 2015, 12:23:23
ув.grossel - спасибо посмотрю
Если кто знает как выполняется это защита - прошу помочь.
Назва: Re: дифзащита сдвоенного реактора
Відправлено: grossel від 11 Листопад 2015, 13:00:03
В помощь А.В.Булычев, Релейная защита в распределительных электрических сетях.Пособие для практических расчетов.2011г. .djvu (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2907)
Назва: Re: дифзащита сдвоенного реактора
Відправлено: Alexey_T від 11 Листопад 2015, 17:18:51
В
В помощь А.В.Булычев, Релейная защита в распределительных электрических сетях.Пособие для практических расчетов.2011г. .djvu ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2907[/url])

книга хорошая, прочитал, вспомнил как выполняется дифзащита для двухобмоточного тр-ра. Теперь бы еще про трехобмоточный прочитать, или в идеале реактор с расчепленной обмоткой.
Назва: Re: дифзащита сдвоенного реактора
Відправлено: Alexey_T від 12 Листопад 2015, 13:12:35
дело потихоньку делается, вот появились 2 вопроса
1 Есть ли у реактора бросок тока намагничивания?
2 правильнее рассчитать дифзащиту по номинальному току или по максимальному расчетному (30% от номинала)?
Назва: Re: дифзащита сдвоенного реактора
Відправлено: Alexey_T від 13 Листопад 2015, 11:08:40
И еще маленький вопрос:

Можно ли включать ТТ паралельно (естественно для одинаковых фаз но в разных плечах реактора ).