Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Alexey_T від 11 Листопад 2015, 11:24:32
-
Существующая дифзащита реактора на реле РНТ-565. нужно пересчитать уставки. Релейкой занимаюсь редко, дифзащиту считал один раз двухобмоточного силового транса. К сожалению книгу по которой делал в прошлый раз потерял. Помогите исходной литературой, где понятно описано как это делается. У меня уже голова кругом идет от всех этих основных и уровнительных катушек.
-
См. раздел внизу "Подборка книг по электротехнике для скачивания и просмотра".
-
ув.grossel, прошу конкретизировать, что-то я указаныый раздел не вижу Blink
-
На форуме: Полезные материалы => Книги, справочники, методики, периодическая литература => Тема: Книги по электротехнике для скачивания и просмотра
-
ув.grossel - спасибо посмотрю
Если кто знает как выполняется это защита - прошу помочь.
-
В помощь А.В.Булычев, Релейная защита в распределительных электрических сетях.Пособие для практических расчетов.2011г. .djvu (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2907)
-
В
В помощь А.В.Булычев, Релейная защита в распределительных электрических сетях.Пособие для практических расчетов.2011г. .djvu ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2907[/url])
книга хорошая, прочитал, вспомнил как выполняется дифзащита для двухобмоточного тр-ра. Теперь бы еще про трехобмоточный прочитать, или в идеале реактор с расчепленной обмоткой.
-
дело потихоньку делается, вот появились 2 вопроса
1 Есть ли у реактора бросок тока намагничивания?
2 правильнее рассчитать дифзащиту по номинальному току или по максимальному расчетному (30% от номинала)?
-
И еще маленький вопрос:
Можно ли включать ТТ паралельно (естественно для одинаковых фаз но в разных плечах реактора ).