Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Roman65 від 08 Листопад 2015, 10:31:30

Назва: Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Відправлено: Roman65 від 08 Листопад 2015, 10:31:30
В каких случаях применять лежни , а вкаких стойки УСО?
Видел типовой проект ОРУ разработанный для двух вариантов (лежни и стойки), но к сожалению не было сказано о выборе варианта ничего.
По моему мнению лежни - это очень слабый фундамент , потому что они опперты на поверхность грунта , которая подвержена очень многим воздействиям и грун на поверхности всегда слабее грунта на глубине. Если положить лежень на грунт вообще без оборудования , тоесть без полезной нагрузки , то он объязательно под собственным весом через год - два наклонится.
Но несмотря на это лежни все же применяют и не всегда они сильно кренятся.
В типовых сериях есть методика расчета и подбора стоек УСО. Может кто подскажет такую методику для лежней ЛЖ.
Спасибо за ответ.
Назва: Re: Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Відправлено: grossel від 08 Листопад 2015, 13:50:57
Стойки применяют для установки мачтовых КТП, лежни для установки киосковых (шкафных) КТП.
В варианте с шкафными КТП: а)установка на заглубленных фундаментах из блоков ФБС выполняют на сильнопучистых, пучистых и слабопучистых грунтах. Несущая способность грунта должна быть не менее 1 кг/см2. Глубина заложения основания фундамента ниже уровня промерзания грунта.
б) Установка КТП на лежнях в незаглубленных фундаментах выполняется на не пучистых, слабопучистых грунтах, которые имеют несущую способность на менее 1 кг/см2.
Физико-механические характеристики грунтов определяют согласно СНиП2.02.01-95 "Основания зданий и сооружений по результатам геологии.
Назва: Re: Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Відправлено: Roman65 від 10 Листопад 2015, 21:30:44
Дякую за відповідь.
Може ще підкакжете , як визначити чи грунти здимні (пучинистые), чи не здимні?
Також мене дуже цікавлять фундаменти під електрообладнання підстанцій 35 кВ , а саме: під вимикачі . рзєднувачі . ОПН і т.п.
Є таке "Руководство по применению незаглубденных фундаментов под электрооборудование подстанций" .
В інтернеті не знайшов , не скажете де можна дістати.
Назва: Re: Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Відправлено: grossel від 11 Листопад 2015, 10:58:08
Если имеется ввиду "Руководство по применению незаглубленных фундаментов под электрооборудование подстанций" НИИ "Укрэнергострой" г.Одесса, то у меня его нет. Есть "Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередач и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1 кВ" Института "Энергосельпроект", в ПЗ в серии есть методика расчета, но это специфичный документ для строителей. Во вложении есть рекомендации завода-изготовителя  оборудования по установке в виде информации.
Назва: Re: Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Відправлено: Roman65 від 11 Листопад 2015, 20:05:01
Дякую за відповідь .Прочитав наданий Вами матеріал.На жаль там не сказано конкретно коли можна примінити лежні.
Напевно відмовлюся від лежнів повністю.Хоча стояки УСО також не панацея ( в обводнених грунтах свердловину не пробуриш).
Палі в нашій місцевості на підстанціях не забивають.
Монолітні фундаменти виходять дуже масивні , якщо тажіння від проводів велике.
І навіщо я пішов у інженери?
Піду банани продавати напевно дуже скоро.Але там можливо також проблеми будуть.
Назва: Re: Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Відправлено: Irishka від 09 Грудень 2015, 13:54:12
Как тут уже написали, лежни обычно применяют в том случае, если грунты непучинистые, а узнать это можно из геологич. изысканий (ведь вы же не делаете проект без изысканий??  hmmmm), и скорее всего, нужно учитывать сейсмику на площадке.
Касательно оборудования 35 кВ и выше, его на лежнях устанавливают обычно тогда, когда используют блоки заводского изгот-ния, завод поставляет и специальную раму со стойками.
Назва: Re: Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Відправлено: Roman65 від 13 Грудень 2015, 12:47:44
В основному робимо реконструкцію підстанцій без геології.Крім того верхній шар грунту як правило рослинний.
Напевно буду приміняти лежні якщо на реконструйованій підстанціїї уже є існуючі лежні в нормальному стані.
До речі лише раз зустрів існуючі лежні на реконструйованій підстанції і ці лежні помітно нахилилися.