Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: SVET від 05 Листопад 2015, 11:35:35
-
А саме формула розрахунку навантажень від груп жител з різними питомими навантаженнями (формула №5 п. 3.9 ДБН В.2.5-23:2010)
Вихідні дані:
1. Рп1 = 10кВт - 1 ж/ будинок
2. Рп2 = 15кВт - 1 ж/будинок
3. Рп3 = 25кВт - 3 ж/ будинки
Рроз. = (10-10)х1х0,65 + (15-10)х1х0,88 + (25-10)х3х0,56 = 29,6кВт.
Код - взяті з табл. 3.3 (ДБН В.2.5-23:2010)
Що не так, поправте, ДУЖЕ ПОТРІБНО!!!
P.S. - ж/ будинки з плитами на природньому газі
-
Мне больше нравится: Рр=(25-10)х3х0,65+(15-10)х0,6х1+10(3+1+1)х0,56=43,75кВт
-
Мені теж більше так подобається, але мені потрібно виконати чітко по ДБН.
-
Расчет у меня и выполнен согласно формулы 5 без отступлений: группа ж/домов в кол.3шт. мощностью Р=25кВт каждый со своим Код + Рі-1 (тоесть 2-я группа домов Р=15кВт) умноженная на кол. 1шт и умноженная на Код. для 4-домов (с учетом предыдущих 3шт.)+ последняя часть формулы Рі=10кВт умноженная на кол. однотипных домов в группах и Код. для их (для 5 шт.)
-
1. Рп1 = 10кВт - 1 ж/ будинок
2. Рп2 = 15кВт - 1 ж/будинок
3. Рп3 = 25кВт - 3 ж/ будинки
SVET, а что это за цифры?
Рп1=10кВт это жилье 1вида (квартира в многоквартирном доме)
Рп2=15кВт это жилье 2 вида? но в табл.3.1 нет такой мощности, есть 16кВт (тоже квартира)
Рп3=25кВт (котедж?)
Как можно складывать 2 квартиры в многоквартирном доме и 3 котеджа?
Впрочем, возможно, это и не важно. Коллеги вы забыли про квадратные скобки в формуле (7)
Рр=3*[(25-10)*0.80+10*0.60]+1*[(15-10*0.7+10*0.60]+1*10*0.60=69,5кВт
SVET, ты забыл внизу прочитать примечание питомі навантаження на вводі жител (квартир, котеджів) різновидів 1, 2,..., i, кВт (найбільшому значенню присвоюється номер 1,найменшому – останній номер);
и Код нужно брать из табл.3.4
-
grossel, Дякую, погоджусь із Вами. Мене просто збентежило і заплутало у формулі позначення (і-1).
-
Сугор, це не багатоквартирні житлові будинки, а приватні житлові будинки (котеджі)
-
це не багатоквартирні житлові будинки, а приватні житлові будинки (котеджі)
SVET, все равно не стыкуется, в приложении Д для котеджей минимальная мощность 12кВт
-
Враховуючи вищевикладене + Кодн. по табл. 3.4, розрахункова потужність для жител одного виду та з різними питомими навантаженнями, виходить наступне:
Рроз. = (25-10)х3х0,8 + (15-10)х1х0,7 + 10х1х0,6 = 45,5кВт.
Вірно?
-
Сугор, цей розрахунок виконано відповідно до вже існуючих договірних потужностей, згідно даних РП ПАТ "Київобленерго".
-
Рроз. = (25-10)х3х0,8 + (15-10)х1х0,7 + 10х5х0,6 = 69,5кВт
-
Рроз. = (25-10)х3х0,8 + (15-10)х1х0,7 + 10х5х0,6 = 69,5кВт
Згодна, як проектант, сама раніше так рахувала.
Але чому ж формула 5 трішки інша... Якщо підставлять всі змінні послідовно по ній, то виходить маячня.
-
SVET, так я по формуле 5 и считал, там в конце идет в скобках (N1+N2+...+Ni)
-
Дякую, дуже допомогли.
І для перевірки.
Р1=50кВт - 2шт
Р2=25кВт - 3шт
Р3=20кВт - 2шт
Р4=10кВт - 2шт
Рроз. = (50-10)х2х0,9 + (25-10)х3х0,6 + (20-10)х2х0,54 + 10х9х0,38 = 144кВт
Вірно?
-
Да
-
Вроде все правильно, арифметику не проверял. А 50кВт откуда взялось?
-
Вроде все правильно, арифметику не проверял. А 50кВт откуда взялось?
Цей розрахунок аналогічний, тільки по іншим вихідним даним.
-
SVET, я просто не понимаю откуда берутся такие цифры, в приложении Д совсем другие цифры. К примеру мощность 50кВт, соответствует жилью с электроплитой до 10,5 кВт, проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт, с саунами до 12 кВт, и полным электротоплением площадью от 150 до 300 м2. Если же 50кВт это заявленная мощность оборудования в доме, то нужно пользоваться данными из табл.3.2.
-
SVET, я просто не понимаю откуда берутся такие цифры, в приложении Д совсем другие цифры. К примеру мощность 50кВт, соответствует жилью с электроплитой до 10,5 кВт, проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт, с саунами до 12 кВт, и полным электротоплением площадью от 150 до 300 м2. Если же 50кВт это заявленная мощность оборудования в доме, то нужно пользоваться данными из табл.3.2.
Це вже існуючі величини договірних потужностей, надає РП ПАТ "Київобленерго"