Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: deggy від 03 Листопад 2015, 20:14:41

Назва: Прокладка N-проводника отдельно от фазного
Відправлено: deggy від 03 Листопад 2015, 20:14:41
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Помогите разобраться со следующей дилеммой:
Есть РЩ, в нем установлены 3 однополюсных автомата для подключения стойки гарантированного электропитания в узле фиксированной связи.
Выше указанная стойка мощностью не более 4 кВт, подключена она 2 кабелями ВВГ-нг 2х6мм2 от РЩ (1 каб.: ф"А" и "0";2 каб.: ф"Б" и ф"С") . Длина кабельной линии 5 метров, прокладка открытым способом в пластиковом коробе. Согласно п.2.3.49 ПУЕ 2010 (укр) такое подключение запрещено.
Вопрос, можно ли как то аргументировано разрешить данный способ подключения?
Спасибо!
Назва: Re: Прокладка N-проводника отдельно от фазного
Відправлено: Muta від 03 Листопад 2015, 22:24:55
 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным
многожильным кабелям, трубам, кабельным коробам, кабельным лоткам и лестницам.
Это не требуется в случае, если многожильные кабели, формируя одну цепь,
укладываются параллельно. Если многожильные кабели укладываются параллельно,
каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если
таковой имеется.

В вашем случае вроде как и можно (т.к.  формируя одну цепь,
укладываются параллельно), но неитраль, согласно этого п.521.8.1, ИМХО, должна быть в каждом кабеле. :wall:

Эта стойка представляет собой три однофазные нагрузки? Отключение одной (двух) фазы из трех приведет к аварийному режиму всей стойки? А где РЕ-проводник?
Назва: Re: Прокладка N-проводника отдельно от фазного
Відправлено: deggy від 04 Листопад 2015, 10:37:42
В стойке есть что-то типа АВР или реле контроля фаз, которое питает всю установку от одной фазы. При пропадании одной из фаз, установка переключается на другую, и не вызывает аварийную ситуацию. РЕ - проложен отдельно от шины заземления. Извините, не знаю, можно ли ссылки вставлять.
http://bestpower.com.ua/ru/production/article/ups/sistemy-elektropitaniya-postoyannogo-toka/80-elektropitayushie-ustanovki-vypryamiteli/84-flatpack2-72000-2000-72000vt.html (http://bestpower.com.ua/ru/production/article/ups/sistemy-elektropitaniya-postoyannogo-toka/80-elektropitayushie-ustanovki-vypryamiteli/84-flatpack2-72000-2000-72000vt.html)
Назва: Re: Прокладка N-проводника отдельно от фазного
Відправлено: grossel від 04 Листопад 2015, 12:27:32
В новом ПУЭ-2014г в п.2.3.49 на который вы ссылаетесь, есть продолжение: "Дозволено також виконувати чотири- і п’ятипровідну мережу змінного струму напругою до 1 кВ одножильними кабелями, прокладеними поряд один до одного в спіль­ному лотку, коробі чи трубопроводі, якщо ці кабелі не мають броні або металевих екранів".
Назва: Re: Прокладка N-проводника отдельно от фазного
Відправлено: deggy від 04 Листопад 2015, 12:49:02
Я использовал 2010г ПУЭ. Скачаю новую на заметку. Спасибо за ответ! очень помогло... :thumbsup: