Здравствуйте! Где посмотреть допустимый ток ААБл-10 3х185 и 3х240 в ПУЭ-2014?
-
Таблица 1.3.21 ААБл-10 3х185: в земле-275А, в воздухе-298А.
ААБл-10 3х240: в земле-314А, в воздухе-347А.
Для сравнения см. вложение-силовые кабели с бумажной изоляцией ААБл-10 ПАО"Южкабель"
-
grossel, Таблица 1.3.21 говорит про одножильные кабели с пропитанной бумажной изоляцией. А трехжильных, увы, нет. :((((
-
grossel, Таблица 1.3.21 говорит про одножильные кабели с пропитанной бумажной изоляцией. А трехжильных, увы, нет. :((((
Я ж не зря сослался на каталоги производителей и данные производителей совпадают с таблицей 1.3.21.
-
grossel, Про каталоги - вопросов нет. Все верно. А вот авторы ПУЭ, увы, подкачали :(
-
Смотрите ГОСТ-18410 на кабели с бумажной изоляцией.