Пожалуйста, подскажите справочник - где можно посмотреть таблицы для определения потерь напряжения в неизолированных проводах (в частности - сталеалюминиевом АС)!
П.С. прошу прощения, если ошиблась разделом...
-
а по если по формуле посчитать?
-
TURIST13, Само собой, по формуле... Просто я привыкла считать потери по внутрянке - там элементарно при известном моменте и сечении по табличке (из, скажем, Шаповалова) определялись потери. Я полагала, что для АС тоже должны быть такие таблички... А как иначе считать потери? Подскажите!
-
Чтобы не переписывать формулу, закинул в файловый архив справочник по городским сетям (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=368), там на странице 251 (125-я страница файла) есть формулка
-
Есть отличная программа Voltage Fall :thumbsup:
-
VoltageFall ;), пожалуй слишком примитивно. Если уж на то пошло, есть поинтересней программы (прилагаю). Правда они знают только медь и алюминий (о существовании АС не догадываются), но я бы спокойно брал бы алюминий с сечением, соответствующим алюминиевой части провода АС и не заморачивался (все равно сталь там в основном для механической прочности)
-
Electrician, Большое спасибо, очень полезный справочник! Программку скачала, очень напоминает Элекрик 6.0, меня в ней смущало отсутствие конкретно сталеалюминиевых проводов....
А в таком случае ещё небольшой вопрос к вам, может быть, вы в курсе - по какой формуле сама программа считает? А-то в отчёте формула не распечатывается :(
-
по какой формуле сама программа считает
к сожалению, не знаю :-[, но надеюсь, что по правильной :)
-
Привык считать норму потери напряжения = 5% от номинала.
Попался существующий объект 6 кВ в котором ЛЭП идет от тр-ра 35/6 до тр-ра 6/0,4. Нагрузка 300А, провод АС-150. В программе "электрик" прикинул расчет для соs f = 0,9 потеря вышла 7,44% (При норме 4-6%). Откуда взята эта норма? Возможно для моего случая (трансформатор - трансформатор) можно и больше принять за норму? Ведь 4-6% это, наверно, для внутренних распределительных сетей... Подскажите.
-
Откуда взята эта норма?
5% стосується мереж до 1000 і більше 1000 В . В ГОСТ 13109-97 вказано"от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 " . ГОСТ 721 це мережі більше 1000 В а ГОСТ 21128 - мережі до 1000 В .
-
Само собой, по формуле...
dU=(r*P+x*Q)/U1- j(x*P-r*Q)/U1
-
Отклонение 5 % - нормально допустимое, 10 % - предельно допустимое (обычно для послеаварийного режима). Либо надо менться провод на более толстый (хотя куду уж еще). Либо ставить регуляторый напряжения - ПАРН. Кстати, если нужно, помгу с расчетом паднеия напряжения в сети 6 или 10 кВ ptv@ipenet.ru
-
TV, нужно. Помоги с расчетом
-
Для расчета нужна однолинейная схема линии, нагрузки. Если нет нагрузок по ТП, хотя бы максимальная нагрузка на фидере. Есть такое?
Тогда считается потеринапряжения на ВЛ и предлагаются мероприятия - замена ВЛ, устанвка регуляторов напряжения и т.п. Высылайте схему на ptv@ipenet.ru
-
Извините, если в чужой теме, но чтобы не создавать новую, я студент, учусь на строителя, по электротехнике задачу задали:
Визначити втрати напруги в повітряній лінії довжиною 130 м. при напрузі 380В. Лінія живить розподільчий щит з якого відбирається потужність 160кВт при kosф=0,65. Лінія виконана неізольованими алюмінієвими дротами.
Буду очень благодарен за формулу для расчета, я думаю остальное посчитать и подствить цифры мне не составит труда.