Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Bogdan від 27 Жовтень 2015, 12:57:23

Назва: Умови стисненої забудови.
Відправлено: Bogdan від 27 Жовтень 2015, 12:57:23
Добрый день. Помогите найти определение - "Умови стисненої забудови".  Суть вопроса идет строительство ПЛІ-10 кВ  по улице (частные дома), от заборов до асфальта менее 2м, опоры стоят меньше 1м как к заборам так и асфальту. До жилых домов (2 этажа) менее 10 м, то есть они попадают о охранную зону линии 10кВ что нарушает п.2.5.175 ПУЕ-2014, но этот пункт разрешает стоить линию в данном случае в "Умовах стисненої забудови". Длина линии - 892м, длина улицы 400м. Помогите разобратся.
Назва: Re: Умови стисненої забудови.
Відправлено: grossel від 27 Жовтень 2015, 15:25:39
ДБН В.1.2-12-2008 "БУДІВНИЦТВО В УМОВАХ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ".
Б.2.1 Умови ущільненої забудови - умови будівництва на забудованій території міста (селища) або діючого підприємства, за яких має місце принаймні один із таких чинників:
- зведення об'єкта будівництва впритул до існуючих будівель, споруд, інженерних комунікацій;
- ризик негативного техногенного впливу будівництва на прилеглу забудову або об'єкти благоустрою, внаслідок якого там може виникнути загроза життю або здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних втрат;
- ризик негативного впливу об'єкта будівництва або робіт з його зведення на основи, фундаменти та несучі конструкції прилеглих об'єктів або на інженерні комунікації через створення додаткових напружень в активній зоні їх основ, порушення структури ґрунтів основ, зміну усталених гідро-геологічних умов на прилеглій території та під існуючими будівлями;
- здійснення транспортного обслуговування будівництва по внутрішньоквартальних (внутрішньозаводських) проїздах;
- ризик погіршення середовища життєдіяльності людей, що проживають, працюють або тимчасово перебувають у зоні впливу будівельних робіт через шум та нічне освітлення, що перевищують допустимі нормативами значення, забруднення повітряного середовища, аномалії теплового, електричного та інших фізичних полів, радіаційне випромінювання, обмеження в пересуванні тощо;
- будівництво наступної черги об'єкта поблизу попередньої при спорудженні його по чергах;
- неможливість розміщення необхідних для певного етапу будівництва виробничих ділянок, будівельної техніки, санітарно-побутових та адміністративних приміщень, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, протипожежних розривів тощо через обмеженість будівельного майданчика умовами відведеної для будівництва ділянки.