Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: SmithDekh від 22 Жовтень 2015, 16:59:16
-
Здравствуйте.
Столкнулся с таким вопросом: какая разница между током металлического КЗ и током КЗ с учетом дуги. Так как нужно выбрать одно из этих двух значений на низкой (0,4 кВ) стороне тр-ра.
-
Так у тому і різниця, що у останньому випадку враховується опір дугі. Приблизно можно прийняти 15 мом, зараз точно не пам'ятаю. А взагалі є методика розрахунку.
-
А есть вообще конкретно определение каждого из видов КЗ?
-
SmithDekh, почитайте в Голубеве. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2467 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2467) Там вы точнее найдете ответы на свои вопросы.