Здравствуйте.
Столкнулся с таким вопросом: какая разница между током металлического КЗ и током КЗ с учетом дуги. Так как нужно выбрать одно из этих двух значений на низкой (0,4 кВ) стороне тр-ра.
Назва: Re: Ток металлического КЗ и ток КЗ с учётом дуги напряжение 0.4 кВ
Відправлено: IgorS від 22 Жовтень 2015, 19:35:49
Так у тому і різниця, що у останньому випадку враховується опір дугі. Приблизно можно прийняти 15 мом, зараз точно не пам'ятаю. А взагалі є методика розрахунку.
Назва: Re: Ток металлического КЗ и ток КЗ с учётом дуги напряжение 0.4 кВ
Відправлено: SmithDekh від 23 Жовтень 2015, 09:19:33
А есть вообще конкретно определение каждого из видов КЗ?
Назва: Re: Ток металлического КЗ и ток КЗ с учётом дуги напряжение 0.4 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Жовтень 2015, 10:02:55
SmithDekh, почитайте в Голубеве. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2467 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2467) Там вы точнее найдете ответы на свои вопросы.