Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: stels від 19 Жовтень 2015, 15:54:48

Назва: Як виконати ПКЗ?
Відправлено: stels від 19 Жовтень 2015, 15:54:48
Привіт всім!
Ситуація: ПЛ-35 кВ має дві кінцеві та одну проміжну кабельні вставки.
Питання: у місцях переходів роз'єднувачі можна ставити тільки на кінцевих опорах, чи потрібно і на опорах проміжної кабельної вставки. І підкажіть, будь ласка, пункти ПУЕ з апаратами захисту ПКЗ, ібо не можу знайти щось..
Назва: Re: Як виконати ПКЗ?
Відправлено: grossel від 19 Жовтень 2015, 18:31:06
ПУЕ п.2.5.122.  Кабельні  вставки  в  ПЛ  мають  бути  захищеними  на  обох  кінцях
кабелю  від  грозових  перенапруг  за допомогою  ОПН.  Заземлювальний  затискач
ОПН,  металеві  оболонки  кабелю,  корпус  кабельної муфти  треба з’єднувати  між
собою найкоротший шляхом. Заземлювальний затискач ОПН треба з’єднувати із
заземлювачем окремим провідником.