Назва: Токоотводы/склад/металлические ворота
Відправлено: dendroider від 17 Жовтень 2015, 20:34:47
Если токоотвод должен быть проложен кратчайшим путём, то как проложить токотводы в таком случае и что делать с металическими воротами под молниеприёмником?
Назва: Re: Токоотводы/склад/металлические ворота
Відправлено: Сугор від 17 Жовтень 2015, 21:23:25
dendroider, а на хрена такие извращения? почему не использовать просто сетку?
Назва: Re: Токоотводы/склад/металлические ворота
Відправлено: dendroider від 17 Жовтень 2015, 22:17:55
dendroider, а на хрена такие извращения? почему не использовать просто сетку?

Кровля старинная, делать на ней монтаж сетки очень стремно и небезопасно.
Назва: Re: Токоотводы/склад/металлические ворота
Відправлено: Сугор від 18 Жовтень 2015, 09:06:57
dendroider, а почти восьмиметровую металлическую байду ставить не стремно?
(https://pp.vk.me/c622831/v622831439/8485/JnkTt0gKX6Y.jpg)

(http://marketer-stroi.com/wp-content/uploads/2015/02/m-2053.jpg)
Назва: Re: Токоотводы/склад/металлические ворота
Відправлено: grossel від 18 Жовтень 2015, 10:31:36
Согласно ДСТУ, токоотвод на доступной высоте должен располагатся на расстоянии 3 м от входа. Поэтому веди токоотвод по стене паралельно кровли до угла и там выполняй спуск к ЗУ молниезащиты. Металлический каркас ворот (коробку) соедени с ЗУ (с системой уравнивания потенциалов молниезащиты-кольцевым контуром вокруг здания).
Назва: Re: Токоотводы/склад/металлические ворота
Відправлено: dendroider від 26 Жовтень 2015, 02:46:33
dendroider, а почти восьмиметровую металлическую байду ставить не стремно?


Стремно 200 метров проволоки укладывать на шиферной кровле склада времен царя гороха, а две металлические "байды" закрепить на стене здания вовсе не проблема. Или мне сказать заказчику, чтобы он кровлю под "красивую" молниезащиту сеткой переделал?
Назва: Re: Токоотводы/склад/металлические ворота
Відправлено: Evgen Koc від 02 Листопад 2015, 17:18:55
Не конче "сітку". Лише:
1) Провідник D=8 мм прокласти коником, а на обох іверах випустити той самий провідник вгору на 70 см. Вершечок того провідника накрити ковпачком (ОБО. арт. 5405068) - так краще "спіймає" блискавку.
2) Від цього провідника зробити схилами покрівлі спуски до причілка з кроком 15 м (вздовж бічних фасадів). У цих місцях на конику закріпити стрижневі перехоплювачі по 70 см (див. п. 1).
3) У місцях переходу провідника з причілка на фасад влаштувати також  перехоплювачі по 70 см (див. п. 1).
4) Периметром споруди прокласти уземлювач з поцинкованої штаби 30х3,5 мм, до якої приєднати доземні провідники. Краще, з перевірочними злучниками на позначці 1500 мм від поверхні землі.
Там номенклатура з 8-ми позицій. Простіше та надійніше нічого на вигадати. :thumbsup:
Бажаю успіхів! @>--