Здравствуйте, подскажите пожалуйста расстояние в просвете по горизонтали между сущ. кабельной линией 10 кВ из СПЕ и новой запроектируемой линией кЛ 10 кВ из СПЕ при их параллельной прокладке. И посылание на данный раздел в ПУЭ.
-
расстояние в просвете по горизонтали между сущ. кабельной линией 10 кВ из СПЕ и новой запроектируемой линией кЛ 10 кВ из СПЕ при их параллельной прокладке.
При прокладанні в грунті
ПУЕ
2.3.1. Ця глава Правил поширюється на силові кабельні лінії (КЛ) напругою до 330 кВ промислової частоти з одножильними або багатожильними кабелями з ізоляцією будь-якого типу, а також на контрольні кабелі.
2.3.61. У разі прокладання в траншеї двох КЛ відстань між ними визначають як відстань у просвіті між кабелями двох КЛ з багатожильними кабелями або як відстань у просвіті між крайнім кабелем однієї КЛ з одножильними кабелями і найближчим кабелем іншої КЛ з одножильними чи багатожильними кабелями.
Відстань між КЛ у траншеї має становити не менше ніж:
- 0,1 м - між силовими кабелями напругою до 10 кВ, а також між ними і контрольними кабелями;
Відстань між кабелями напругою до 35 кВ, які обслуговують різні організації, або відстань від силових кабелів такої напруги до кабелів зв’язку має бути не меншою ніж 0,5 м. Цю відстань дозволено зменшувати до 0,25 м з урахуванням місцевих умов і на підставі розрахунків електромагнітного впливу на кабелі зв’язку. При цьому має бути забезпеченим захист від пошкоджень у разі короткого замикання в одному із кабелів (прокладання в трубах, стійких до поширювання полум’я).
-
Плюс нужно учитывать: 2.3.134."У траншеях, трубах, кабельних спорудах КЛ з одножильними
кабелями трьох фаз прокладають паралельно за двома схемами: «у площині» або
«у трикутник».
Відстань між кабелями в разі прокладання їх за схемою «у площині» має бути не меншою від діаметра кабелю, а навколо кабелів у цій площині не треба утворювати замкнутих контурів з магнітних матеріалів. Застосовувати кріплення, екрани, бандажі, хомути тощо з магнітних матеріалів, які утворюють навколо кабелю замкнутий контур,заборонено.
2.3.135. У разі прокладання кабелів за схемою «у трикутник» їх треба скріплювати стрічками, стяжками, хомутами або скобами. У разі прокладання кабелів у траншеї під час засипання ґрунтом кабелі мають залишатися в попередньому положенні (за схемою «у трикутник»). Для забезпечення цього слід підбирати належний крок скріплення".
-
Спасибо,разобрался. :thumbsup: