Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: sinedb від 15 Жовтень 2015, 14:59:29

Назва: Занятная арифметика по ДБН 2.5-23:2010 с расчетом нагрузок на жилье, пример:
Відправлено: sinedb від 15 Жовтень 2015, 14:59:29

Имеем 90 квартир 1 вида, IV уровня электрофикации с электрическими плитами до 10,5 кВт (т.3.1 п.1.4), Ру = 12 кВт на жилье;
и 10 квартир 2 вида, II уровня электрофикации с электрическими плитами до 10,5 кВт (т.3.1 п. 2.1), Ру = 16 кВт на жилье;

по формуле (8) для жилищ >30 "штук", расчетная нагрузка на вводе составляет: (90*12+10*16)*0,15 = 186 кВт;
а если принять, что все жилье одинаковое, то по формуле (1) расчетная нагрузка на вводе составит уже: 100*2,08 = 208 кВт;

по сути, разница в 22 кВт - не бог весть какая большая, в сравнении с расчетной нагрузкой объекта в целом, но:

Iр в первом случае = 186*1,52/0,93= 304 А;
Iр во втором случае = 208*1,52/0,93=  340 А;

по этому для соблюдения Ip<Iн автомата, в первом случае достаточно 320 А, а во тором уже 400А, что по цене на автомат+кабель+монтаж уже чувствительно.
Что скажете?
Назва: Re: Занятная арифметика по ДБН 2.5-23:2010 с расчетом нагрузок на жилье, пример:
Відправлено: 3oloS від 15 Жовтень 2015, 15:27:04
http://eom.com.ua/index.php/topic,7047.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,7047.0.html)