Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: Electric від 07 Жовтень 2015, 17:12:39

Назва: Молниезащита дефлектора
Відправлено: Electric від 07 Жовтень 2015, 17:12:39
Ув. коллеги! Очень срочно нужна Ваша помощь. 
В наличии -здание высотой в коньке -9,4м, по краю -5,8м.
На крыше установлены 14 дефлекторов, которые выступают на 2м за конек кровли. Толщина металла -1мм.
Вопрос: могу ли я присоединить их к сетке молниезащиты или для них нужно ставить отдельные молниеприемники? Если см. ДСТУ, то получается, что не могу, т.к. это технологические трубы, а толщина металла меньше 2,5мм. Если для них делать отдельные молниеприемники, то могу ли я крепить их к этим дефлекторам. И еще, может у кого-то есть типовые решения или свои разработки, поделитесь, пожалуйста...
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!!!
Назва: Re: Молниезащита дефлектора
Відправлено: grossel від 07 Жовтень 2015, 20:57:59
Металлические конструктивные детали крыши, не защищенные стержнями
молниеприемника, не требуют дополнительной защиты, если их размеры не превышают
следующих значений:
– высоты над уровнем крыши 0,3 м;
–общей площади надстройки 1,0 м2
–длины надстройки 2,0 м.
Установленные на крыше токопроводящие элементы, стенки которых имеют
недостаточную толщину  и которые не могут выдержать удары молнии, а также
токопроводящие покрытия крыши или другие части здания, не отвечающие требованиям к
естественным СМЗ, в которые недопустимы удары молнии, должны быть защищены проводниками молниеприемника (тросовыми, стержневыми).
Для проектирования молниезащиты токопроводящих частей накрыше применяют
метод катящейся сферы.
Ограждаемое электрооборудование соединяется с системой молниеприемника и с проводящими элементами здания.
См. во вложении видержки с IEC 62305-3-2006 и сам  ІЕС во вложении в предыдущей теме.
Назва: Re: Молниезащита дефлектора
Відправлено: Electric від 09 Жовтень 2015, 12:37:07
grossel, спасибо большое, но напишите пожалуйста номер пункта, потому что в моем переводе я не могу найти этот пункт.
Назва: Re: Молниезащита дефлектора
Відправлено: grossel від 09 Жовтень 2015, 13:39:45
Е.5.2.4.2.4 Защита заделанных заподлицо или выступающих конструктивных деталей крыши
без проводящих установок (в варианте РФ стр.84).
Е.5.2.4.2.7 Защита проводящих частей на крыше (в варианте РФ стр.86).