Здравствуйте, нужна помощь.
Ситуация следующая, есть опоры ПЛ-0,4 кВ, на них навешено 2ве цепи неизолированных проводов (уличное освещение и силовая цепь обленэрго) и одна СИП. Необходимо один пролёт убрать в землю, так как мешает проезду транспорта. И сам вопрос, можно ли на промежуточную опору установить три кабельный муфты? Все три кабеля будут сечением 4х35 мм.
-
Нет. В этом случае, у вас промежуточные опоры превращаются в концевые. Посмотрите, для вашего случая, в типовом Арх.№ 21.0003 "Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0,4кВ на существующих железобетонных опорах ВЛ 0,4кВ с неизолированными проводами" (http://tipovoy-proekt.ru/vli04.html) как устроена концевая опора.
-
Нет. В этом случае, у вас промежуточные опоры превращаются в концевые. Посмотрите, для вашего случая, в типовом Арх.№ 21.0003 "Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0,4кВ на существующих железобетонных опорах ВЛ 0,4кВ с неизолированными проводами" как устроена концевая опора.
спасибо, уже проблему решили