Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: plotpik від 01 Жовтень 2015, 19:37:40

Назва: Расстояние от прибора отопления до шкафа
Відправлено: plotpik від 01 Жовтень 2015, 19:37:40
Всем доброго вечера.
 Возник следующий вопрос : в помещении РУ-10кВ нужно сделать отопление. Какое минимальное расстояние должно быть от трубы отопление до панели РУ?
Я, кажется помню, что в ПУЭ н где-то написано, что расстояние от отопительных приборов до электрооборудования должно быть не менее 0,5м.
Но точно не уверен. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Назва: Re: Расстояние от прибора отопления до шкафа
Відправлено: grossel від 02 Жовтень 2015, 06:49:34
Для Украины ДБН В.2.5-23-2010 п.6.1 г) "відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна бути не менше ніж 0,5 м, а від газопроводів і газових лічильників не менше ніж 1 м.
Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення".
Для РБ ТКП45-4.04-149-2009 п.15.2 "— расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков (в том числе и этажных) должно быть не менее 1 м".
Назва: Re: Расстояние от прибора отопления до шкафа
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Жовтень 2015, 09:08:08
plotpik, А Вы собираетесь делать водяное отопление РУ-10 кВ??
Это Ноу Хау.
Типовое решение - печи электрические, в народе "козлы". Они по 1 кВт, ставят их 3 либо 6 для равномерного распределения по фазам. Либо более новые электроконвекторы.
А что касается воды, а если через 5 лет , ваше отопление прорвет и начнется залив водой помещения РУ-10 кВ?
Вот пример отопления РУ-10 кВ достаточно новой ПС-110/10 кВ "Олимпийская" в г. Киеве.
Никакой воды!
Назва: Re: Расстояние от прибора отопления до шкафа
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Жовтень 2015, 09:08:35
И еще фото