Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: stels від 24 Вересень 2015, 17:09:47

Назва: Втрати напруги у мережі 27,5кВ
Відправлено: stels від 24 Вересень 2015, 17:09:47
Приииивіт всім

Народ, які є нормативні документи по втратах напруги у мережах 27,5кВ?
У мене ПЛ приблизно 7 км із двома кабельними вставками по 0,2км.
Для проводу АС-150 втрати у кінці лінії приблизно 15% (23.8кВ).
Це в межах норм? Чи збільшувати переріз?
Назва: Re: Втрати напруги у мережі 27,5кВ
Відправлено: Roman3R від 24 Вересень 2015, 17:14:27
які є нормативні документи по втратах напруги у мережах 27,5кВ?
27,5 кВ це тягові мережі залізничного транспорту , необхідно пошукати їхні нормативні документи .
У мене ПЛ приблизно 7 км із двома кабельними вставками по 0,2км.
Яку призначення вашої лінії ?
Назва: Re: Втрати напруги у мережі 27,5кВ
Відправлено: stels від 24 Вересень 2015, 17:20:19
Roman3R,
Яку призначення вашої лінії ?

Лінія буде  живити проектовану ПС-27,5/6,3 для виробничих потреб підприємств
Назва: Re: Втрати напруги у мережі 27,5кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Вересень 2015, 17:24:36
Ну Ж/Д это государство в государстве, не исключено что у них свое ПУЭ  :evil:
Назва: Re: Втрати напруги у мережі 27,5кВ
Відправлено: stels від 25 Вересень 2015, 00:07:59
так, у них свої "запльоти"  :wacko: .. Я думав, що оскільки живлення піде на промисловий об'єкт, то вимоги мають бути згідно з ПУЕ, але й там не зміг знайти норми по втраті напруги.
Назва: Re: Втрати напруги у мережі 27,5кВ
Відправлено: Roman3R від 25 Вересень 2015, 10:37:41
вимоги мають бути згідно з ПУЕ
ПУЕ
1.2.1. Ця глава Правил поширюється на всі системи електропостачання.
Системи електропостачання тягових, підземних та інших спеціальних електро­установок, крім вимог цієї глави, мають відповідати також вимогам спеціальних правил.
Назва: Re: Втрати напруги у мережі 27,5кВ
Відправлено: grossel від 25 Вересень 2015, 11:01:18
Для линий напряжением 27,5 кВ можно воспользоваться рекомендациями по потере напряжения в линиях 35 кВ. "Практически потеря напряжения принимается в воздушных линиях напряжением 6—10—35 кВ — 8%, в кабельных — 6%, в сетях 380 и 220 В на всем их протяжении (от ТП до последнего электроприемника)—5—6% от номинального напряжения"[c.25 Электротехнического справочника].
ГІД 34.20.178:2005 п.4.8 – потери напряжения  не должны  быть больше 8% в сетях 10 кВ.
Когда-то давал ответ на схожий вопрос по расчету для ВЛ-35 кВ. Поэтому приведу пример для ВЛ-35кВ:
 Расчетная токовая нагрузка ВЛ-35кВ : Iвл = Ip х λі x λt =284,84х1,05х1,0=299 А,
                 где: λі=1,05-коэффициент учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации;
                        λt-коэффициент учитывающий число часов использования максимальной нагрузки=1,0 (при Тmax=5500ч)
Выполним проверку одноцепной воздушной линии ВЛ-35кВ по падению напряжения при подключении дополнительной нагрузки 7230 кВт выполненой проводом АС-150/24:
       ∆U = √ 3 x Iвл x L(ro x cosφ + xo x sinφ) =1,73 x 299 x 13,1 x(0,198x0,97+
                                  0,37 x 0,249) = 1925 B;         ∆U % =5,4%
Выполним проверку двухцепной воздушной линии ВЛ-35кВ по падению напряжения при подключении дополнительной нагрузки 7230 кВт выполненой проводами АС-150/24:
         ∆U = √ 3 x Iвл x L(ro x cosφ + xo x sinφ)/n =1,73 x 299 x 13,1 x(0,198x0,97+
                                  0,37 x 0,249)/2 = 962,5 B;         ∆U % =2,7%

  Примерно так.

Для 2-х цепной ВЛ состоящей из 2 проводников сечением 2хS мм.кв, естественно падение напряжение будет меньше чем для одноцепной с проводником сечением S мм.кв. Это видно с простой формулы по расчету падения напряжения:
          ∆U1 = РpхLx100000/UxUxjxS > РpхLx100000/UxUxjxSx2 = ∆U2, где S-сечение провода
Назва: Re: Втрати напруги у мережі 27,5кВ
Відправлено: grossel від 25 Вересень 2015, 11:26:37
Расчет только в качестве примера для ВЛ, кабельные вставки тоже нужно учитыват. Можно по расчету воспользоваться "Справочником по рсчету электрических сетей" Шаповалова, можно расчетам с журнала "Новости электротехники" (см.вложение).