Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 23 Вересень 2015, 09:25:02

Назва: СИП - запас кабеля
Відправлено: Елена.Ш від 23 Вересень 2015, 09:25:02
Не подскажите в каком нормативном документе посмотреть процент запаса кабеля для ВЛИ-0,4кВ выполненной СИП 4х16.
Для ВЛ до 20кВ берем - 4,5%, запас для телефонных и оптических кабелей при подвеске на опорах воздушных линий - 2,5% (ВБН В.2.2-45-1-2004) с.9 табл.3.1.
Назва: Re: СИП - запас кабеля
Відправлено: Елена.Ш від 23 Вересень 2015, 12:36:54
Ну а если без норматива, кто сколько берет?
Назва: Re: СИП - запас кабеля
Відправлено: grossel від 23 Вересень 2015, 14:21:23
Я беру запас СИП исходя из средней стрелы провеса между опорами 0,5м.
По старым нормам для кабелей:
(технический циркуляр института Тяжпромэлектропроект №318-75 от 14 мая 1975 года)
В нормали Н160-74 «Схемы подключения и кабельные журналы» (формы 16-70 и 19-70), разработанной институтом Тяжпромэлектропроект, при определении общей проектной длины кабелей, потребной для монтажных работ, предлагается длину кабелей, промеренную по чертежам, увеличивать на 10%.
Указанные 10% включают надбавку в размере:
5%, учитывающую изгибы на углах и поворотах, перепады отметок по кабельной трассе, петли при пересечении потоков кабелей и выходе с трассы к оборудованию, строительные отклонения от проектных отметок, обходы выступающих частей строительных конструкций, санитарно-технических устройств и других коммуникаций;
3% в соответствии с п.7.5 гл. СниП III-И.6-67 «Электротехнические устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию» (в проекте новой редакции п.7.26), в котором предлагается прокладывать кабель змейкой с запасом 1-3% по длине для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций;
2% в соответствии с приложением 4 Ценника на монтаж оборудования №8 «электротехнические установки» на отходы.
В соответствии с указанием Госстроя СССР (письмо № И2-609-1 от 13 февраля 1975 г.) и Главэлектромонтажа (письмо № 9-12-29 от 24 февраля 1975 г.) необходимо принять все меры к экономии кабельной продукции и, в частности, решить вопрос о снижении норм запаса кабеля, предусматриваемого в проектной документации.
Учитывая изложенное выше, институт Тяжпромэлектропроект предлагает:
Изменить существующий порядок определения общей проектной длины кабеля и предусматривать в проектах и нормали Н160-74 (формы 16-70 и 19-70) надбавку на изгибы и повороты 4% вместо 5% и на «змейку» 2% вместо 3, сохранить надбавку на отходы 2%. Таким образом общая надбавка должна быть в размере 8% вместо ранее предусмотренных 10.
Отделу типового проектирования института Тяжпромэлектропроект соответственно внести изменение в нормаль.
Главный инженер института
Тяжпромэлектропроект                                                     М.Г. Зименков

Позже эта норма была уменьшена до 6% Письмом Госстроя.

О СОКРАЩЕНИИ НОРМ РАСХОДОВАНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
(письмо Госстроя СССР №89-Д от 17 декабря 1978г)
В целях сокращения норм расходования кабельной продукции при проектировании и строительстве, Госстрой СССР на основании результатов натурных замеров, выполненных в 1977-1978 годах ВНИИпроектэлетромонажем Минмонтажспецстроя СССР на ряде крупных промышленных объектов, предлагает уменьшить с 8% до 6% предусматриваемую в проектах, согласно письму Госстроя ССССР от 17 июля 1975г № МН-3330-1, надбавку к общей проектной длине электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы.
Госстрой СССР просит дать соответствующие указания подведомственным проектным организациям.
Заместитель проедседателя
Госстроя СССР                                                                     Н. Качалов
Назва: Re: СИП - запас кабеля
Відправлено: grossel від 23 Вересень 2015, 15:22:50
Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на коэффициент для ВЛ 0,38 — 20 кВ — 1,045; учитывающим расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.
Подвесные кабельные линии связи определяются умножением строительной длины на коэффициент-1,025.