Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: newrafael2015 від 17 Вересень 2015, 14:47:26

Назва: Выбор БКТП и ДЭС
Відправлено: newrafael2015 від 17 Вересень 2015, 14:47:26
Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 2 категории( насосная станция для пожаротушения)
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР оставить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.
Назва: Re: Выбор БКТП и ДЭС
Відправлено: grossel від 17 Вересень 2015, 16:16:16
Что за объект? Какая страна?
1. Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
                Sтр = Рр/2 Кз cos f = 428/2х0,7х0,98= 312 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.=428 кВт
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП с нагрузкой по І категории);  2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98* - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ ТП.
Полученное значение Sтр.- мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения  Sтр = 400 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
                                                          Sр.< 1,4 Sтр.
                                    428/0,98=437кВА < 1,4 х 400 = 560кВА
Согласно расчета выбираем 2БКТП-400 (см. варианты т.п во вложении, для заказа необходимо указать наличие АВР на стороне РУ-0,4кВ).
Примечание: *-для РФ  согласно Приказа №380 2015г при tg f>0,35 необходима компенсация реактивной мощности.
Для выбора ДЭС и ИБП нужно выделить в группу электроприемники I категории электроснабжения (например: пожарную сигнализацию, управление оповещением при пожаре и эвакуацией людей, системы пожаротушения, сигнализацию загазованности, аварийное освещение, кассовые терминалы и т.п.)
 
Назва: Re: Выбор БКТП и ДЭС
Відправлено: newrafael2015 від 17 Вересень 2015, 16:20:36
Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 2 категории( насосная станция для пожаротушения)
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР оставить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.
Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 1 категории(Есть насосная станция для пожаротушения)
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР составить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.
Назва: Re: Выбор БКТП и ДЭС
Відправлено: grossel від 17 Вересень 2015, 16:53:48
Почитать можно: 1) Типовые схемы АВР с применением интеллектуально программируемого реле Zelio Logic (Schneider Electric).
2. Руководство на контроллер CP1007-2014
Назва: Re: Выбор БКТП и ДЭС
Відправлено: newrafael2015 від 17 Вересень 2015, 18:55:35
О Гросссель!!!!
Нет пределу моей любви к вам!