Есть установка, находится в сельской местности. управляется с панели пульта с плк. происходят частые проблемы с электропитанием. решили поставить 3-х фазное реле контроля напряжения,чередования,обрыва фаз. но если будет перекос фазного напряжения, то линейное может остаться неизменным. следовательно на одной из фаз может быть и 260, и 300В. от отдной из фаз питаются цепи управления и блок питания плк, который недавно вышел из строя(возможно из-за напряжения выше 265В, его максимального). значит нужно еще такое реле, только однофазное для контроля питания цепи управления. 3-х фазное спасет движки, а однофазное - управление ними? или следует сделать как-то по другому?
-
Организовать питание ПЛК через стаб. источник.
-
но и для пускателей тоже нехорошо перенапряжение. всю цепь управления тогда?
-
а если поставить трансформатор 380/220 для цепей управления, то дополнительных защит не потребуется?
-
service, обычно, в сельской местности напряжение ниже нормы. Если питание установки осуществляется по ВЛ, то чтобы избежать повышенного напряжения, которое является следствием обрыва нулевого провода, на вводе в здание необходимо выполнить заземляющее устройство.
P.S. service, Tduty, установите в профиле страну
-
питание идет от трансформатора. от него питается все хозяйство. в щите установки трансформатора 380/220 нет, также как и реле напряжения. щит заземлен.
-
service, тогда откуда повышение напряжения? много расписывать не буду почитай пособие к гл.1.7 ПУЭ. Если проблемы с обрывом ноля на ВЛ не существует, а повышение напряжения связано с аварией на стороне ВН ТП, то стоит установить в щите реле напряжения которое будет отключать потребителей при повышении напряжения выше нормы. Если Повышение напряжения связано с атмосферными явлениями (молния), то в щите стоит установить разрядник
-
а если был перекос фазного напряжения (который мог быть связан как с неравномерностью нагрузки так и проблемами с нулем)? блок питания плк по каталогу имеет предельное напряжение 264 В.
-
и еще. может не по теме... понижающий трансформатор 380/220 обеспечивает стабильное выходное напряжение?
-
если на вводе в щит вдруг произойдет обрыв ноля, то получается (в случае применения трансформатора) цепи управления не повредятся, так как фаза и ноль этих цепей будут идти от трансформатора?или нет?
-
service, а как часто в щите обрывается ноль? Нежели это на столько глобальная проблема? не проще ли будет произвести качественное соединение?
-
я не нахожусь на этом объекте. приехал и уехал. обслуживание лежит на местных электриках. но продукция серийная, потребитель на 90% из села, следовательно есть вероятность повторения. вот и думаю как доработать щит управления во избежании проблем с питанием.
-
Как правило в сельской местности, в трёхфазной сети при неравномерном распределении нагрузок по её фазам, возникает несиметрия напряжений. В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает потребителя с несимметричной нагрузкой. Мероприятия по снижению несимметрии напряжений: а) равномерное распределение нагрузки по фазам;
б) применение симметрирующих устройств.
Сопротивления в фазах симметрирующего устройства подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения.
Как симметрирующие устройства, часто используются силовые трансформаторы определенной конструкции. Например, стоит здоровенный сварочный трансформатор на 380В. Первичная обмотка одна, между А и С. ТП-шку аж колбасит, и по высокой стороне 20% несимметрии. Заменили транс (было звезда - звезда, поставили треугольник – звезда). Стало около 2 %.
-
Ясли я правильно понимаю - пускатели ваши. Я бы поставил стабилизированный источник питания на ПЛК и катушки пускателей, пускатели на 24В. Реле напряжения ставить, сигнал от реле заводить на ПЛК, по нему отключать нагрузку.
-
это может быть обычный бытовой стабилизатор?
-
блок питания плк, который недавно вышел из строя(возможно из-за напряжения выше 265В, его максимального).
Как я понял, произошла поломка блока питания ПЛК? Как вариант можно поставить так называемые у буржуев "двухфазные" блоки питания. Входной диапазон 340-550 В АС. Запитываешь от двух фаз и по выходу имеешь стабильное питание на ПЛК, которое от сигнала реле контроля напряжения 3-х фазного отключит пускатели двигателей, защитив их от плохой сети. Лучше бы конечно и пускатели перевести на цепи управления постоянным током.
-
это может быть обычный бытовой стабилизатор?
Нет. А контроллер от 220В запитан? Тогда бесперебойник нужно. Если контроллер от 24В постоянки то на импульсных блоках питания сейчас очень большой разбег питающего напряжения, например http://www.sea.com.ua/img/items/7/1427181865.png (http://www.sea.com.ua/img/items/7/1427181865.png) Входное напряжение AC: 85...264 В, есть еще больше разбег.
На 220 может стабилизатор с электронным переключением и подойдет, но я сомневаюсь.