Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: BPSZ від 07 Вересень 2015, 15:00:45
-
Уважаемые форумчане, прошу помощи в следующем:
Есть межцеховой кабельный тоннель длиной 1.5 км. Разделен на отсеки ~100м, 15шт.
Для тушения предусмотрены модули порошкового тушения объемным способом.
Вопрос - как выполнить требования п.8.1.8 ДБН В.2.5-56:2014 об установке табло ПОРОШОК УХОДИ - НЕ ВХОДИ! ???
Каждый отсек на каждом входе должен оборудоваться табло ПОРОШОК УХОДИ (внутри отсека) ПОРОШОК НЕ ВХОДИ и кнопка ПУСК ТУШЕНИЯ (снаружи отсека). Если рассмотреть любую перегородку между отсеками, то на ней с каждой стороны должны быть по 2 табло и по 1 кнопке пуск, это если не учитывать табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА.
Прошу меня поправить если что не так.
-
Если пуск идет по отсекам (есть двери), то это отдельные направления тушения и каждое из них оформляется, как отдельное помещение. Т.е. представьте, что тушите только этот отсек и расставляйте табло и кнопки.
Если пуск общий, например, дверей нет, то я бы ставила в каждом отсеке "Уходи", а "Не входи" только на входе. Кнопки - на входах.
"Автоматика отключена" можно и лампочку поставить.
-
Пуск предусмотрен по отсекам. Двери есть на каждой перегородке, в нормальном положении они открыты для вентиляции, а при пожаре срабатывает защелка и двери закрываются.
-
Тогда, чтоб не запутаться, рисуйте каждый отсек, как отдельное помещение. И да, лампочек и кнопочек будет до черта.
-
До черта будет и шлейфов пожарной сигнализации. Как минимум: 15х 3 = 45!
(два для автоматических ИП-ов и один для ручника)
а также 15х2=30 ключей на световые оповещатели с защитой от КЗ и контролем целостности цепи.
Уважаемый (-ая) BPSZ!
Вы уже выбрали оборудование для этой задачки? Сколько и каких ППКиУ вы планируете поставить?
Да и ручник видимо должен быть не просто ИПР, а кнопка управления пожаротушением не красного цвета.
Пока в Украине нет стандарта с техническими требованиями к оборудованию для порошкового пожаротушения.
Значит все замыкается на решение ГИП-а.
-
Для решения задачи предусматривается ППКПиУ Варта-1/832-У8 который поддерживает до 15 зон тушения.
Кнопки "пуск гасіння" также есть у Электронмаш
-
Подобную задачу можно решить применением сертифицированных приборов приемно-контрольных пожарных и управления серии "Вектор-1", сертифицированных устройств ручного управления пожаротушением, дымоудалением и т.д производства ЧП "Артон":
http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/vektor1/ (http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/vektor1/)
http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/ustrojstva_ruchnogo_upravleniya_dlya_pozharotusheniya/ (http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/ustrojstva_ruchnogo_upravleniya_dlya_pozharotusheniya/)
-
Хочу отметить, что цветные кнопки у ЧП "АРТОН" сертифицированы, в отличие от некоторых других производителей:
http://www.arton.com.ua/downloads/publications/nacionalnie_osobennosti_proizvodstva_i_priminenia_rychnih_pozarnih_izvischatiley/ (http://www.arton.com.ua/downloads/publications/nacionalnie_osobennosti_proizvodstva_i_priminenia_rychnih_pozarnih_izvischatiley/)
http://www.arton.com.ua/downloads/publications/ustrojstva_zapuska_ostanovki_i_zaderzhki_ruchnogo_tipa_v_pozharnoj_avtomatike/ (http://www.arton.com.ua/downloads/publications/ustrojstva_zapuska_ostanovki_i_zaderzhki_ruchnogo_tipa_v_pozharnoj_avtomatike/)
-
BPSZ ....при пожаре срабатывает защелка и двери закрываются.??????
я правильно понял? т.е. кто неуспел выскочить то все, к создателю? Может не защелка а дверной доводчик?