Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: rza від 30 Січень 2009, 15:46:38

Назва: Молниеотводы
Відправлено: rza від 30 Січень 2009, 15:46:38
Проект АГЗП, проектирую молниезащиту, нужно приложить к проекту конструкцию молниеотвода,  какой типовой проект приложить, что бы не расчитывать молниеотводы на ветровую нагрузку, фундаменты и т.д. 
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: andery від 30 Січень 2009, 16:33:51
rza,
Тут кое-что есть http://eom.com.ua/index.php/topic,1773.0.html
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: rza від 30 Січень 2009, 17:08:27
andery, спасобо посмотрю, но у меня я прикинул высота молниеотвода 19 м,
Посмотрел типовой А60 в принципе оттуда можно взять, только он не весь , нужно искать полный комплект     
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: Fogoso від 30 Січень 2009, 17:29:36
rza,
У ТФ-кабеля есть готовые молниеприемники в каталоге (типа осветительных опор) высотой до 28м.
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: rza від 30 Січень 2009, 21:16:11
Fogoso, молниеприемники ТФ-кабеля дорогие, а наша фирма выполняет работы  от проекта до сдачи объекта в эксплуатацию,  политика фирмы деньги на сторону не отдавать, то есть надо выдать проект, чтоб молниезащиту изготовили и установили наши монтажники.  У кого то есть типовой А60 со всеми страницами?
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: Electrician від 02 Лютий 2009, 10:30:36
Цитата: rza
У кого то есть типовой А60 со всеми страницами?
http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html
я здесь скачивал
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: rza від 02 Лютий 2009, 11:16:04
Цитата: rza
У кого то есть типовой А60 со всеми страницами?
[url]http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html[/url]
я здесь скачивал

Я от туда тоже скачивал внем пропущены страницы  между 22 и 36.
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: Electrician від 02 Лютий 2009, 11:39:56
В А-60 перепутаны страницы: там 27-я страница идет после 37-й, на ней кстати показан молниеотвод стержневого типа, а на последней пример оформления
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: rza від 02 Лютий 2009, 11:46:56
Electrician, Спасибо сейчас посмотрю
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: Fogoso від 05 Лютий 2009, 00:05:27
rza,
Конструкцией должны заниматся конструктора, и за разработку надо платить деньги, у тебя 19 метров, такая дура просто так стоять не будет. Может упасть. Я б не брал бы на себя такую ответственость. В А60 есть башни до 50м.,
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: rza від 05 Лютий 2009, 08:14:29
Из-за этого необходим типовой А60 чтоб постоянно деньги не платить много объектов где надо устанавливать молниеотводы, а тот что http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html там пропущенные страницы, я часть нашел туда вставил выложу в файловый архив так что если что с миру по нитке.
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: 3oloS від 20 Березень 2009, 12:17:20
Quote (selected)
я часть нашел
rza, интересуют стр.28,29, если есть другие - еще лучше.
Буду ОЧЕНЬ благодарен
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: rza від 20 Березень 2009, 12:35:27
Добавил в Файловый архив типовой А60 с страницами 27, 28, 29
+
добавленные страницы отдельно в вложениях
Назва: Re: Молниеотводы
Відправлено: Евген Коч від 16 Квітень 2009, 16:11:08
Як буде "час і натхнення" - погляньте ще на БГС (багатогранні гнуті стійки), російською - МГC. Майбутнє - за цими конструкціями.
Вдалих Вам технічних рішень і успшних погоджень!