Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: andery від 07 Серпень 2015, 10:33:14

Назва: Можно ли так подключаться к вводной ячейке РП-0.4кВ
Відправлено: andery від 07 Серпень 2015, 10:33:14
Можно ли так подключаться к вводной ячейке РП-0.4кВ для осуществления 2 учетов:
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=19254.0;attach=16417;image)
Назва: Re: Можно ли так подключаться к вводной ячейке РП-0.4кВ
Відправлено: Shturman від 07 Серпень 2015, 11:36:27
а чому б і ні? В нас були такі випадки. Отримуємо погодження у власника ТП ну і в обленерго (в залежності від конкретної ситуації)
Назва: Re: Можно ли так подключаться к вводной ячейке РП-0.4кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Серпень 2015, 11:48:05
andery, картинку не видно :(
Назва: Re: Можно ли так подключаться к вводной ячейке РП-0.4кВ
Відправлено: andery від 07 Серпень 2015, 11:59:15
andery, картинку не видно
А теперь?
Назва: Re: Можно ли так подключаться к вводной ячейке РП-0.4кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Серпень 2015, 14:47:38
andery, А для чего второй учет? От него будет питаться какой-то щит?
В принципе подобная схема является стандартной для подключения ШВП (собственных нужд) ПС. но я не встречал ,чтобы так запитывали сторонних потребителей.
Но если владелец ТП не возражает ,то технически вопросов нет.
Назва: Re: Можно ли так подключаться к вводной ячейке РП-0.4кВ
Відправлено: Сугор від 07 Серпень 2015, 21:28:52
andery, нужно читать ТУ на подключение