Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в городе прокладывать КЛ-10 кВ на глубине 6 метров, на что это может повлиять? (кроме глубины промерзания)
Назва: Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
Відправлено: sashkoMTM від 05 Серпень 2015, 07:40:16
на что это может повлиять?
на можливість пошуку місця пошкодження КЛ
Назва: Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Серпень 2015, 09:19:48
Mysenok77, А как вы его собираетесь прокладывать? Это ж нужно уже не траншею, а котлован рыть? Горизонтальным бурением? Я не уверен, что они осилят подобную глубину. И потом, а как потом в случае обрыва этого кабеля, ставить на нем муфту?
Назва: Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
Відправлено: grossel від 05 Серпень 2015, 10:02:30
В каких-то нормах видел, что максимальная глубина заложения кабелей не должна превышать 2м.
Назва: Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
Відправлено: Osenniy від 05 Серпень 2015, 11:25:05
На форуме уже обсуждалось: http://eom.com.ua/index.php?topic=1339.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1339.0)
Укладку кабеля на глубину сверхнормативной необходимо обосновать, собственно в пункте п. 2.6.30 ПУЭ это написано прямым текстом. Имхо, на такую глубину кабель если и закладывать, то только в трубах, для возможности замены кабельной линии в случае выхода оной из строя.
Так же есть ограничения по глубине ввода КЛ в здания и сооружения, это те самые 2м про которые упоминается в предыдущем сообщении.
Назва: Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
Відправлено: Сугор від 05 Серпень 2015, 13:40:14
Mysenok77, стесняюсь спросить... А с чем связано такое решение?
Назва: Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
Відправлено: grossel від 05 Серпень 2015, 15:09:48
Очевидно в данном случае кабели по площадке положили до планировки придомовой территории и подсипки грунта, и он оказался на большой глубине. А максимальная глубина заложения при вводе в здание 2м и это чревато при ремонтах и обслуживании кабелей. Кроме того при глубине до 2м, трасса кабелей определяется прибором с погрешностью до 10см, а глубже трудно сказать.
Даже в пучистых и вечномерзлых грунтах кабели прокладываются на глубине не более 1,8 м..
Назва: Re: КЛ-10 кВ глубина заложения
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Серпень 2015, 09:02:28
Коллеги, может быть дождемся топикстартера с дополнительной информацией, прежде чем растекаться мысью....