Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Александр 9 від 30 Липень 2015, 23:34:12

Назва: Пересечение вл 10 кв с вл 35 кв и дорогой
Відправлено: Александр 9 від 30 Липень 2015, 23:34:12
Доброго времени суток! Подскажите правильно ли Я принял габарит пересечения вл 10 кВ с вл 35 кВ. Я принял стрелу для ВЛ 35 кВ около 1,5 м. Полная картина на приложенном файле.
Назва: Re: Пересечение вл 10 кв с вл 35 кв и дорогой
Відправлено: grossel від 31 Липень 2015, 08:49:17
Для правильности выполнения пересечения, необходимо выполнить расчет стрелы провиса при обрыве провода ВЛ-10кВ в соседнем пролете с учетом редукции:
  fo=√ fср.2+3/8λLр.
Пример расчета см.во вложении.
Назва: Re: Пересечение вл 10 кв с вл 35 кв и дорогой
Відправлено: Roman3R від 31 Липень 2015, 13:25:48
необходимо выполнить расчет стрелы провиса при обрыве провода ВЛ-10кВ в соседнем пролете
ВЛ-10 кВ проходит под ВЛ-35 кВ . При обрыве провода на ВЛ-10 , габарит пересечения (расстояние между проводами ВЛ 10 и ВЛ 35 ) не уменьшится
Назва: Re: Пересечение вл 10 кв с вл 35 кв и дорогой
Відправлено: grossel від 31 Липень 2015, 14:40:35
ВЛ-10 кВ проходит под ВЛ-35 кВ . При обрыве провода на ВЛ-10 , габарит пересечения (расстояние между проводами ВЛ 10 и ВЛ 35 ) не уменьшится
В принципе, я имел ввиду расстояние до полотна дороги ВЛ-10 кВ на участке 37м в пролете между опорами П10-1-А10-1. Хотя спасибо, это касается и расчета верхней ВЛ-35кВ при обриве провода в соседнем пролете, для определения провиса в точке пересечения.
Назва: Re: Пересечение вл 10 кв с вл 35 кв и дорогой
Відправлено: Makros від 17 Листопад 2015, 16:18:24
ПУЕ 2.5.186. Если 10 кВ - выполнена защитными проводами, то min 1,5м; иначе - 3м.