Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: _vetka_ від 30 Липень 2015, 12:52:35

Назва: Охоронна зона ПЛ
Відправлено: _vetka_ від 30 Липень 2015, 12:52:35
Виникло таке питання. Чи відносить ділянка за кінцевою опорою ПЛ до охоронної зони?
Назва: Re: Охоронна зона ПЛ
Відправлено: grossel від 30 Липень 2015, 15:03:02
Устанавливаются охранные зоны для ВЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ:
2м - воздушная линия, выполненная неизолированным проводом  ВЛ-0,4кВ;
менее 2-х метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.
Следуя логике, очевидно от концевой опоры в сторону где монтаж ВЛ (ВЛИ) не выполняется, должно быть выдержано расстояние согласно ПУЭ, а именно в пределах 1 м.
Назва: Re: Охоронна зона ПЛ
Відправлено: _vetka_ від 30 Липень 2015, 15:15:31
З визначення охоронної зони я так розумію, що це вже не відноситься до ОЗ. Але тоді виходить, що кінцеву опору ПЛ 10 кВ (наприклад) можна встановлювати за 1-2 м від будівлі?
Назва: Re: Охоронна зона ПЛ
Відправлено: grossel від 30 Липень 2015, 15:24:32
Габарити зближення залежать від вимог ПУЕ: наявної в будівлі зони по вибухонебезпечності наприклад, глави 2.5 (табл.2.5.32) и т.п.