Возникла такая ситуация прокладываю 4 АВВГнг 4х185 в DKC двохсторонней ПВХ трубе в земле и есть участок дороги нужно ли азбестоцементная труба под дорогой или можна просто в DKC трубе??? и если да то сколько резерва?
-
Можно в ДКС трубе
-
Ну а сколько резервных труб?
-
п.2.3.72 ПУЕ
-
Пасиб
-
sam4uk, а для чего вы -нг кабели прокладываете в земле?
-
Возникла такая ситуация прокладываю 4 АВВГнг 4х185 в DKC двохсторонней ПВХ трубе в земле и есть участок дороги нужно ли азбестоцементная труба под дорогой или можна просто в DKC трубе??? и если да то сколько резерва?
Если выполняется прокол согласно типового проекта, футляр стальная труба и кабель в ПВХ трубе в футляре. Если прокладка путем прокладки в траншее под дорогой, то в а/ц трубе. Посмотрите технические характеристики по нагрузке на трубу ПВХ до сминания, фирмы производителя, посчитайте нагрузку и увидите, что существующий ассортимент 2-х слойных труб вряд-ли позволяет их прокладывать под дорогой с интенсивным движением.
Согласно ПУЭ: "Кількість резервних труб на перетинах має становити: одна труба для резервного багатожильного кабелю за кількості робочих багатожильних кабелів до трьох або одна труба для кожної КЛ з одножильними кабелями - за кількості КЛ не більше двох на перетин. За більшої кількості КЛ на перетин обсяг резервування визначають відповідно до проекту".
-
Если прокладка путем прокладки в траншее под дорогой, то в а/ц трубе. Посмотрите технические характеристики по нагрузке на трубу ПВХ до сминания, фирмы производителя, посчитайте нагрузку и увидите, что существующий ассортимент 2-х слойных труб вряд-ли позволяет их прокладывать под дорогой с интенсивным движением.
Не забивайте людям голову. А/ц трубы это прошлый век. В каталоге копоса в конце есть нагрузки, все там проходит. Если бы в реальности было как вы говорите, то никто бы не использовал п/е (а не пвх!!) трубы.
-
Он не только в земле еще идет а и по предприятию поэтому и нг
-
А прокол или траншея?
Какая длинна?
-
Не забивайте людям голову. А/ц трубы это прошлый век. В каталоге копоса в конце есть нагрузки, все там проходит. Если бы в реальности было как вы говорите, то никто бы не использовал п/е (а не пвх!!) трубы.
Прошлый не прошлый, но гораздо дешевле и надежней. Вы бы выложили свои нагрузки с Копоса перевели с Ньютонов и доказали, что это так
-
Траншея 80м в земле остально в лотку
-
grossel, В Киеве от а/ц труб давно уже отказались в новых проектах. Сейчас только полиэтилен. либо двуслойная гофра ДКС, либо SDR.
-
Траншея 80м в земле остально в лотку
Выложи план или эскиз. Сейчас в голове трасса не сложилась.
-
Вот план дорога перед подомом в лоток
-
Если я правильно понял, это по территории предприятия пешеходная дорожка, вокруг емкостей?
PS так ради интереса, что мешает пройти по существующей трассе? кстати это "блочка" или "кабельный канал"?
-
Нет дорога я ее выделил жирным
-
Кабельная канализация но там нет места
-
Прошлый не прошлый, но гораздо дешевле и надежней.
Почитайте внимательно (и обратите внимание на прикрепленный файл по ссылке):
http://eom.com.ua/index.php/topic,18665.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,18665.0.html)