Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: SiberiaN від 22 Липень 2015, 09:50:15

Назва: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: SiberiaN від 22 Липень 2015, 09:50:15
Здравствуйте, подскажите как правильно сделать. Требуется проложить воздушную линию 40м от ТП к зданию, после кабель пойдет по фасаду. Подскажите какие нормативы нужно учесть, какие опоры выбрать. Кабель думаю будет АВВГ 4х70. Хочу подвешать его на тросовке и установить 2 промежуточные опоры - возможно у кого есть пример такого исполнения? Спасибо.
Назва: Re: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Липень 2015, 10:25:29
SiberiaN, Кабель по тросу - это позавчерашний день. Применяйте СИП. Тем более есть куча типовиков - не нужно ничего изобретать. А по кабелю - вы уверены что его изоляция выдержит ультрафиолет? В Киеве кабель по тросу уже лет 10 применяют только для строймеханизмов, как бросовый.
Назва: Re: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: SiberiaN від 22 Липень 2015, 10:37:09
Почему планирую обычным кабелем - воздушная линия всего около 40м, еще метров 60 идет по фасаду, садится на автоматы с двух сторон (подьемы, опуски), не будет ли СИП 4х70 слишком жесткий?
Назва: Re: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Липень 2015, 10:58:50
SiberiaN, НУ сип по фасаду вовсю ходит. Про радиус изгиба СИП-а не читал, но можно уточнить. Не думаю, что он будет намного больше чем у АВВГ -4х70, он тоже не нитка. А по воздействию ультрафиолета - это важный момент.
Назва: Re: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: SiberiaN від 22 Липень 2015, 11:07:56
Спасибо, значит выберем СИП-5нг 4х70. А что с опорами? Где можно посмотреть, выбрать тип опоры, комплектацию опоры? Для анкерной опоры места особо нету, хотелось бы обойтись промежуточной опорой.
Назва: Re: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Липень 2015, 11:14:20
Тут
http://eom.com.ua/index.php/board,137.0.html (http://eom.com.ua/index.php/board,137.0.html)
или тут
http://www.sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/tipovye-proekty.html (http://www.sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/tipovye-proekty.html)
Это Сикам, который например Киевнегро приветствует.
Можно как вариант рассмотреть еще Ensto.
http://products.ensto.com/catalog/10227/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%92_UKR1.html (http://products.ensto.com/catalog/10227/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BA%D0%92_UKR1.html)
Назва: Re: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: SiberiaN від 22 Липень 2015, 11:23:19
Спасибо большое за помощь!
Назва: Re: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Липень 2015, 11:33:01
Да не за что. Достаточно просто нажать на кнопочку в правом углу понравившегося сообщения ;)
Назва: Re: Кабель между зданиями 40м 4х70
Відправлено: grossel від 22 Липень 2015, 13:18:54
Крепление на фасаде см.вложение