Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Андрюха РЗА від 13 Липень 2015, 14:23:27

Назва: Тепловая защита трансформаторов на базе реле T-154
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Липень 2015, 14:23:27
Коллеги, кто сталкивался, поделитесь схемкой тепловой защиты и управления выключателей на базе устройства Т154 (TecSystems). Может есть у кого?
Мы раньше делали на MSF-200 и VRT-600, но это подходило для Сименсовских Geafol -ов, а для других трансов тепловая защита выполняется на этих реле T-154.
Назва: Re: Тепловая защита трансформаторов на базе реле T-154
Відправлено: grossel від 13 Липень 2015, 16:25:46
Есть схемы готовых шкафов тепловой защиты с Т154
Назва: Re: Тепловая защита трансформаторов на базе реле T-154
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Липень 2015, 16:39:34
grossel, Спасибо за схему. Меня в ней смущает вот какой момент. У них стоит 3-фазный двигатель вентилятора, а по факту на трансформаторе стоит 6 однофазных вентиляторов. Но ладно, доработаем.
Назва: Re: Тепловая защита трансформаторов на базе реле T-154
Відправлено: grossel від 14 Липень 2015, 09:56:44
Оставь 3-х фазный автомат, в каждую фазу А,В,С поставь по пускателю, которые будут управлять группой из 6-и вентиляторов (по 2 на фазу). В схеме управления ничего менять не нужно, просто подключить паралельно с существующей катушкой пускателя 2-е катушки остальных пускателей через свои тепловые реле.
Назва: Re: Тепловая защита трансформаторов на базе реле T-154
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Липень 2015, 10:31:04
grossel, как вариант.Спасибо