Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Виктория від 05 Липень 2015, 23:31:21
-
Здравствуйте! Существует общепринятый принцип для выбора сечения проводников: для освещения - 1,5 мм.кв., для розеток - 2,5 мм.кв., для электрообогревателей - 4 мм.кв. Подскажите, в каком нормативном документе прописаны эти сечения?
-
Здравствуйте! Существует общепринятый принцип для выбора сечения проводников: для освещения - 1,5 мм.кв., для розеток - 2,5 мм.кв., для электрообогревателей - 4 мм.кв. Подскажите, в каком нормативном документе прописаны эти сечения?
Нет такого документа. Сечение выбирается исходя из расчетной нагрузки и потери напряжения в линии.
НТП-99 п.7.4. "Проводники питающих электрических сетей выбираются по расчетному току линии, а проводники ответвлений к электроприемникам с продолжительным режимом работы - по номинальному току электроприемника.
Длительно допустимый ток выбранного проводника должен быть не меньше расчетного тока линии или номинального тока электроприемника.
Если по потере напряжения, механической прочности или другим условиям необходимо
большее сечение, чем выбранное по длительно допустимой нагрузке, то сечение проводника должно быть увеличено, чтобы удовлетворять всем нормативным требованиям."
-
Существует общепринятый принцип для выбора сечения проводников: для освещения - 1,5 мм.кв., для розеток - 2,5 мм.кв., для электрообогревателей - 4 мм.кв
В ПУЕ є прописані лише найменш допустимі перерізи жил провідників в електромережах житлових будинків . ПУЕ (НПАОП 40.1-1.32-01) табл. 2.1
групові 1,5 мм.кв
розподільна до квартирних щитків електролічильників 2,5 мм.кв
розподільна (стояки) для живлення квартир 4 мм.кв
-
ДБН В.2.5-23-2010 "Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения"
п.5.11 "Сечение проводников следует выбирать по условиям нагревания длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверять по падению напряжения у наиболее отдаленного потребителя, соответствию вставкам аппаратов защиты, электромеханическим нагрузкам, которые могут иметь место в результате токов КЗ, механическим нагрузкам, которые могут испытывать проводники, требованиям экономичности. В жилых помещениях медные проводники должны иметь сечение не меньше указанного в таблице 5.1."
Наименование линии Минимальное сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир и комнат общежитий 4,0