Прошу помощи.
У кого есть кривые предельной кратности для трансформатора ТВК-10
-
Прошу помощи.
У кого есть кривые предельной кратности для трансформатора ТВК-10
Cм. "Руководство по эксплуатации ТВК-10". Номинальная предельная кратность-12 при 15ВА, полное сопротивление вторичной обмотки 0,22Ом.