Назва: Реконструкция
Відправлено: homa2101 від 03 Липень 2015, 02:37:59
Доброго времени суток!
Есть 4 этажное здание, ПТУ. Четвертый этаж был затоплен (протекала крыша).  На четвертом этаже делают реконструкцию, будут сдавать в аренду школе.  Здание построили в 1975. Электрики прозванивали проводку  она рабочая.  Заказчик хочет  оставить  старую проводку,  только в компьютерном  классе  и в класе со швейными машинками проложить  трехжильный провод(). Система заземления там TN-C. По  ДБНу если делается реконструкция надо менять  систему заземления.  Как правильно сделать проэкт ? Можно ли только на одном этаже сделать систему заземления TN-C-S?
Назва: Re: Реконструкция
Відправлено: grossel від 03 Липень 2015, 11:14:24
В принципе можно, будет система заземления ТN-C-S в части электроустановки.
Так-как этаж будут сдавать в аренду, нужен отдельный учет по 4 этажу, а следовательно необходимо запроектировать вводно-распределительный щит  4-го этажа, с которого будут запитаны электроприемники этого этажа и запитать этот щит 5-и жильным кабелем с вводного щита здания с разделением совмещенного РЕN проводника.
Назва: Re: Реконструкция
Відправлено: Roman3R від 03 Липень 2015, 12:06:48
в компьютерном  классе  и в класе со швейными машинками проложить  трехжильный провод
В задании на проектирование заказчик должен это написать , также обязательно указать что остальные помещения реконструкции не подлежат .
Назва: Re: Реконструкция
Відправлено: homa2101 від 03 Липень 2015, 13:42:22
В задании на проектирование заказчик должен это написать , также обязательно указать что остальные помещения реконструкции не подлежат .

А не опасно оставлять старую проводку( ей 40 лет),тем более, что там, затекала вода с крыши.