Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 30 Червень 2015, 09:29:50

Назва: Допустимый ток АВВГ-1 и АВБбШв-1 по ПУЭ-2014
Відправлено: Dmitrik від 30 Червень 2015, 09:29:50
Допустимый ток АВВГ-1 и АВБбШв-1 в ПУЭ-2014 необходимо определять по таблице 1.3.12? Спасибо
Назва: Re: Допустимый ток АВВГ-1 и АВБбШв-1 по ПУЭ-2014
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Червень 2015, 11:36:02
АВВГ - я лично беру из ГОСТ 16442-80. Вроде бы они с новым ПУЭ совпадают - но я не проверял.
Назва: Re: Допустимый ток АВВГ-1 и АВБбШв-1 по ПУЭ-2014
Відправлено: Dmitrik від 30 Червень 2015, 12:01:18
У нас облэнерго запрещает из ГОСТ брать, только по ПУЭ
Назва: Re: Допустимый ток АВВГ-1 и АВБбШв-1 по ПУЭ-2014
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Червень 2015, 13:18:25
Dmitrik, Интересно и чем мотивируют? Просто запрещают?
Назва: Re: Допустимый ток АВВГ-1 и АВБбШв-1 по ПУЭ-2014
Відправлено: grossel від 30 Червень 2015, 13:51:41
Dmitrik, Интересно и чем мотивируют? Просто запрещают?
У нас такая же ситуация. Просто для Обла ПУЭ настольная книга и в ГОСТы они не вникают. Хотя наиболее точная информация по кабелям, это техническая документация завода-изготовителя. Они знают материал с которого выполнены токопроводящие жилы, знают точные характеристики, допустимые отклонения в результате испытаний, поэтому сылайтесь на ПУЭ, ГОСТ, но используйте например, при использовании продукции Харьковского ПАО "Южкабель", их каталог (для АВВГ, АВБбШв см.вложение).