Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 26 Червень 2015, 18:24:54
-
Двери для строящейся ТП могут изготавливать строители или на них нужен сертификат о степени огнестойкости? Спасибо
-
Dmitrik, Но вообще-то их закладывают архитекторы, с учетом задания ОВ на решетки и по согласованию с пожарниками.
-
Так и есть, просто на двери в электрощитовые вроде нужны сертификаты
-
Согласно ПУЭ(п.4.2.85) огнестойкость дверей не менее ЕI 30.Как без сертификата докажете,что двери соответствуют?
-
Согласно ПУЭ(п.4.2.85) огнестойкость дверей не менее ЕI 30.
4.2.85. Виходи може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче
чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ , відділені
від даного протипожежними дверима з межею вогнестійкості, не меншою ніж
ЕІ ЗО.
Разве ЕІ ЗО касается всех дверей, а не только дверей в другое РУ?
-
4.2.85. Виходи може бути виконано назовні
а это как тогда понимать?
-
Дверь может быть наружу. А может быть в другое РУ, но при этом ЕІ ЗО. Я так понимаю.
А разве дверь с жалюзийной решеткой может быть огнестойкой?
-
CC19, У нас на объектах это решаю между собой пожарник с ОВ-шником. Мы же как технологи просто задаем размер дверного проема.
-
Заполнение проемов окнами, дверями, люками, клапанами и т.п. определенной степени огнестойкости предусмотрено только в противопожарных преградах.
Если стена или перегородка не является противопожарной преградой, то тип дверей не регламентируется.
Наружные стены противопожарными преградами не являются.
Все это можно найти в ДБН В.1.1-7 " Пожарная безопасность объектов строительства", раздел 2.
-
Андрюха РЗА, но требования к двери находятся также и в ПУЭ, что отправлять строителей читать ПУЭ :)
-
CC19, Ну пока что архитекторы нам вопросы не задавали. Обходились своими силами. Может просто грамотные попадались ;)
-
Андрюха РЗА, но требования к двери находятся также и в ПУЭ, что отправлять строителей читать ПУЭ
Встроенная ТП ограждена стенами и перегородками 1 типа (не помню где, но такое требование видела). Так что противоречия нет.
А строители это должны знать. Если не знают, то экспертиза их направит. :)
Думаю, давать задание на огнестойкость дверей - не дело электриков. Хотя... Когда мы даем задания на помещение насосной или пожпоста, мы переписываем все требования из известных нам нормативов. :)
-
Все, что нужно по электрощитовой отображается в ТЗ которое электрики выдают строителям (архитекторам, строителям-конструкторам): размеры, высота, отметка пола, кабельные каналы, проемы, двери, ограждающие конструкции. А строители уже согласно своих НД знают, что предел огнестойкости двери не менее EI30, это дверь обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери, а стены из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее 1,25 часа удовлетворяют требования к перегородкам 1 типа, 0,75 часа- к перегородкам 2 типа и т.д.
-
это дверь обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери
стопудово))))
https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/ (https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/)
-
https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/ (https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/)
Интересно зачем дверь на втором этаже. Как туда попасть.
-
boss, Виталя у нас тоже был такой прецедент (правда ТП встроенное и аналогичная дверь внутри ее, то есть не настолько заметная). Я так думаю процесс был такой: архитектор не разобрался в АБЗ и нарисовал двери на обоих этажах, а строители "сделали все по проекту" ;)
-
Интересно зачем дверь на втором этаже. Как туда попасть.
Двери на втором этаже это "монтажный проем" для оборудования РУ-10кВ. А по падаем туда ножками по лестнице через отдельную дверь. :)
-
R_O_M_A_N, Перед подобным "монтажным проемом" должна быть некая "монтажная площадка", на которую краном ставится оборудование, а потом уже заносится внутрь.
А при такой двери как занести оборудование?
-
Перед подобным "монтажным проемом" должна быть некая "монтажная площадка", на которую краном ставится оборудование, а потом уже заносится внутрь.
Я полностью с вами согласен. Но имеем то что имеем :D.