Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 26 Червень 2015, 18:24:54

Назва: Двери в ТП
Відправлено: Dmitrik від 26 Червень 2015, 18:24:54
Двери для строящейся ТП могут изготавливать строители  или на них нужен сертификат о степени огнестойкости? Спасибо
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Червень 2015, 09:06:56
Dmitrik, Но вообще-то их закладывают архитекторы, с учетом задания ОВ на решетки и по согласованию с пожарниками.
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: Dmitrik від 30 Червень 2015, 09:31:40
Так и есть, просто на двери в электрощитовые вроде нужны сертификаты
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: Kobe4 від 30 Червень 2015, 09:55:24
Согласно ПУЭ(п.4.2.85) огнестойкость дверей не менее ЕI 30.Как без сертификата докажете,что двери соответствуют?
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: CC19 від 30 Червень 2015, 10:35:28
Согласно ПУЭ(п.4.2.85) огнестойкость дверей не менее ЕI 30.
Quote (selected)
4.2.85. Виходи може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче
чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ , відділені
від даного протипожежними дверима з межею вогнестійкості, не меншою ніж
ЕІ ЗО.
Разве ЕІ ЗО касается всех дверей, а не только дверей в другое РУ?
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: Kobe4 від 30 Червень 2015, 10:43:27
Quote (selected)
4.2.85. Виходи може бути виконано назовні
а это как тогда понимать?
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: CC19 від 30 Червень 2015, 10:57:50
Дверь может быть наружу. А может быть в другое РУ, но при этом ЕІ ЗО. Я так понимаю.
А разве дверь с жалюзийной решеткой может быть огнестойкой?
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Червень 2015, 11:32:12
CC19, У нас на объектах это решаю между собой пожарник с ОВ-шником. Мы же как технологи просто задаем размер дверного проема.
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: rga від 30 Червень 2015, 11:42:09
Заполнение проемов окнами, дверями, люками, клапанами и т.п. определенной степени огнестойкости предусмотрено только в противопожарных преградах.
Если стена или перегородка не является противопожарной преградой, то тип дверей не регламентируется.
Наружные стены противопожарными преградами не являются.
Все это можно найти в ДБН В.1.1-7 " Пожарная безопасность объектов строительства", раздел 2.
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: CC19 від 30 Червень 2015, 11:44:02
Андрюха РЗА, но требования к двери находятся также и в ПУЭ, что отправлять строителей читать ПУЭ :)
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Червень 2015, 11:48:44
CC19, Ну пока что архитекторы нам вопросы не задавали. Обходились своими силами. Может просто грамотные попадались ;)
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: rga від 30 Червень 2015, 12:59:42
Андрюха РЗА, но требования к двери находятся также и в ПУЭ, что отправлять строителей читать ПУЭ
Встроенная ТП ограждена стенами и перегородками 1 типа (не помню где, но такое требование видела). Так что противоречия нет.
А строители это должны знать. Если не знают, то экспертиза их направит. :)
Думаю, давать задание на огнестойкость дверей - не дело электриков. Хотя... Когда мы даем задания на помещение насосной или пожпоста, мы переписываем все требования из известных нам нормативов. :)
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: grossel від 30 Червень 2015, 13:27:55
Все, что нужно по электрощитовой отображается в ТЗ которое электрики выдают строителям (архитекторам, строителям-конструкторам): размеры, высота, отметка пола, кабельные каналы, проемы, двери, ограждающие конструкции. А строители уже согласно своих НД знают, что предел огнестойкости двери не менее EI30, это дверь обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери, а стены из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее 1,25 часа удовлетворяют требования к перегородкам 1 типа, 0,75 часа- к перегородкам 2 типа и т.д.
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: sinedb від 30 Червень 2015, 18:09:10
это дверь обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери
стопудово))))
https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/ (https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/)
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: boss від 30 Червень 2015, 19:58:26
https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/ (https://www.flickr.com/photos/131659064@N02/18761484045/in/shares-zQiM83/)
Интересно зачем дверь на втором этаже. Как туда попасть.
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Липень 2015, 09:02:32
boss, Виталя у нас тоже был такой прецедент (правда ТП встроенное и аналогичная дверь внутри ее, то есть не настолько заметная). Я так думаю процесс был такой: архитектор не разобрался в АБЗ и нарисовал двери на обоих этажах, а строители "сделали все по проекту" ;)
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: R_O_M_A_N від 02 Липень 2015, 11:39:02
Интересно зачем дверь на втором этаже. Как туда попасть.

Двери на втором этаже это "монтажный проем" для оборудования РУ-10кВ. А по падаем туда ножками по лестнице через отдельную дверь. :)
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Липень 2015, 11:42:52
R_O_M_A_N, Перед подобным "монтажным проемом" должна быть некая "монтажная площадка", на которую краном ставится оборудование, а потом уже заносится внутрь.
А при такой двери как занести оборудование?
Назва: Re: Двери в ТП
Відправлено: R_O_M_A_N від 04 Липень 2015, 14:55:19
Перед подобным "монтажным проемом" должна быть некая "монтажная площадка", на которую краном ставится оборудование, а потом уже заносится внутрь.

Я полностью с вами согласен. Но имеем то что имеем :D.