Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Александр 9 від 26 Червень 2015, 11:54:51

Назва: Прокладка 9 кабелей в траншее
Відправлено: Александр 9 від 26 Червень 2015, 11:54:51
Здравствуйте! Вопрос: Можно ли проложить в одной траншее 3 кабельных линии 10 кВ? Каждая КЛ состоит из 3-х одножильных кабелей? Кабели из СПЭ, прокладка кабелей треугольником.
Назва: Re: Прокладка 9 кабелей в траншее
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Червень 2015, 13:21:35
можно. Почему нет? 3 одножильных кабеля, которые питают одного конкретного потребителя считаются одной кабельной линией.
Назва: Re: Прокладка 9 кабелей в траншее
Відправлено: Александр 9 від 26 Червень 2015, 15:47:04
Решил для себя просто уточнить. А то ПУЭ разрешает не более 6 кабелей. Вот и закралась мысль: а может надо разносить по разным траншеям.