Здравствуйте! Вопрос: Можно ли проложить в одной траншее 3 кабельных линии 10 кВ? Каждая КЛ состоит из 3-х одножильных кабелей? Кабели из СПЭ, прокладка кабелей треугольником.
-
можно. Почему нет? 3 одножильных кабеля, которые питают одного конкретного потребителя считаются одной кабельной линией.
-
Решил для себя просто уточнить. А то ПУЭ разрешает не более 6 кабелей. Вот и закралась мысль: а может надо разносить по разным траншеям.