Назва: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: service від 25 Червень 2015, 11:42:53
Добрый день!
Есть щит управления. На ввод будет подключен кабель 4х95 мм2. Питание TN-C. Шина PEN соединяется с корпусом шкафа, к ней подключаются проводники PE всех 3-х фазных двигателей. также к этой шине подключен один проводник N (ноль цепей управления) 2.5 мм.кв, который вторым концом подключен к клеммным зажимам на дин-рейке в шкафу. от них берется ноль цепей управления. необходимо ли ставить отдельную шину N, изолированую от корпуса, или перемычку не менее 95 мм.кв? или существующее исполнение имеет право на существование?
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: grossel від 25 Червень 2015, 11:54:31
Установи пускатели (контакторы) ЭД с катушками на 380В и нет проблем. Что конкретно кроме электродвигателей подключено с шкафа управления, что нужно выделять рабочий N-проводник?
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: service від 25 Червень 2015, 15:04:08
от 220 питаются пускатели, промежуточные реле, блок питания 220/24В
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: Andrey59 від 25 Червень 2015, 16:22:12
Там должен быть трансформатор цепей управления, к примеру 380/220 согласно ДСТУ EN 60204
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: service від 25 Червень 2015, 16:28:59
трансформатора нет
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: service від 30 Червень 2015, 10:03:59
вот фото
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: moshkarow від 30 Червень 2015, 10:13:05
Там должен быть трансформатор цепей управления, к примеру 380/110
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: service від 30 Червень 2015, 12:40:28
я уже писал - трансформатора нет. ни в схеме, ни в шкафах
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: Electro2 від 30 Червень 2015, 15:45:30
имеет право на существование?
Имеет, так как
Питание TN-C
Назва: Re: проводники PE и N в щите управления
Відправлено: service від 11 Вересень 2015, 16:41:07
если поставить клеммную колодку типа ЗНИ-70 и подключить к ней перемычку 50 или 70 мм2, то это будет по правилам? разделяем нулевой и защитный проводник. или поставить трансформатор 380/220 и его ноль будет нолем только цепей управления?