Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: service від 24 Червень 2015, 10:51:11

Назва: выбор кабеля для двигателя 7.5 кВт
Відправлено: service від 24 Червень 2015, 10:51:11
Помогите правильно подобрать питающий кабель.
3-фазный двигатель, мощность 7.5 кВт, механизм - вентилятор, второй двигатель - нория. длина линии 70 метров. из онлайн программы расчета получается, что хватит ВВГ4х2.5. на форумах пишут, что нужно минимум 4х4. как быть?
Назва: Re: выбор кабеля для двигателя 7.5 кВт
Відправлено: Sergik від 24 Червень 2015, 17:04:42
Просчитайте по потерям напряжения и получится ВВГ 4х4,0
Назва: Re: выбор кабеля для двигателя 7.5 кВт
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Червень 2015, 09:43:49
Плюс еще нужно подобрать автомат в голове чтобы чувствовал однофазное кз и при этом отстроенный от пусковых токов.