Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: service від 24 Червень 2015, 10:51:11
-
Помогите правильно подобрать питающий кабель.
3-фазный двигатель, мощность 7.5 кВт, механизм - вентилятор, второй двигатель - нория. длина линии 70 метров. из онлайн программы расчета получается, что хватит ВВГ4х2.5. на форумах пишут, что нужно минимум 4х4. как быть?
-
Просчитайте по потерям напряжения и получится ВВГ 4х4,0
-
Плюс еще нужно подобрать автомат в голове чтобы чувствовал однофазное кз и при этом отстроенный от пусковых токов.