Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Shturman від 19 Червень 2015, 09:43:14

Назва: Молниезащита 9-ти этажного дома
Відправлено: Shturman від 19 Червень 2015, 09:43:14
Здравствуйте, есть 9-ти этажный дом в городе. Ступень огнестойкости ІІ. Крыша плоская. Высота 30 м плюс ещё вентканалы на высоте 34 м (верх). В проекте предусматриваем только молниезащиту для телеантен и радиотрубостоек. Отдаленность от остальных сооружений не превышает 400 м (прил. А п. 13 ДСТУ Б В.2.5-38:2008). Все ли правильно или есть нюансы?
Назва: Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
Відправлено: Roman3R від 19 Червень 2015, 13:26:49
молниезащиту для телеантен и радиотрубостоек
Для блискавкозахисту телеантен і радіостійок їх необхідно просто приєднати до заземлення .
ВСН 1-93 . п.2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств.
Сам будинок згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не вимагається обладнувати системою блискавкозахисту .
Назва: Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
Відправлено: Сугор від 19 Червень 2015, 14:48:00
Все ли правильно или есть нюансы?
Есть еще п.4, если есть пожароопасные помещения, к примеру паркинг или крышная котельная, то делать молниезащиту нужно. п.10. если есть электроника чувствительная  к атмосферным  явлениям, то делать молниезащиту тоже придется.
Назва: Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
Відправлено: Roman3R від 19 Червень 2015, 16:12:06
Есть еще п.4, если есть пожароопасные помещения, к примеру паркинг или крышная котельная, то делать молниезащиту нужно
Тільки при N>0,1 для будинків i і II ступеня вогнестійкості або N>0,02 для будинків III-IV ступеня вогнестійкості .
п.10. если есть электроника чувствительная  к атмосферным  явлениям, то делать молниезащиту тоже придется
Є цікаве приання , яке електронне обладнання чутливе до атмосферних перешкод і яких саме перешкод ,  атмосферні перешкоди бувають різні .
Назва: Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
Відправлено: Бригадир від 19 Червень 2015, 16:21:10
Сам будинок згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не вимагається обладнувати системою блискавкозахисту .
Обратите внимание на советские "чешки". Там был заземлённый парапет на крыше.
Назва: Re: Молниезащита 9-ти этажного дома
Відправлено: Сугор від 19 Червень 2015, 16:24:51
яке електронне обладнання чутливе до атмосферних перешкод і яких саме перешкод ,  атмосферні перешкоди бувають різні .
Roman3R, цілком згоден. це була відповідь на
Все ли правильно или есть нюансы?
так само мене цікавить питання
Quote (selected)
Житлові і громадські  будівлі,  висота  яких на 25 м  і більше перевищує середню   висоту навколишніх   будівель у радіусі 400 м, а також окремі будівлі висотою більше 30м, що віддалені від інших будівель більше ніж на 400 м
Чи необхідно робити блискавкозахист якщо оточцючі будівлі нижче будівлі що будується? тобто є будівля висотою 35м а навколо всі будівлі 20метрів