Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 18 Червень 2015, 17:57:57

Назва: Ответвление кабелем от ВЛ-10кВ (разъединитель + предохранители)
Відправлено: Dmitrik від 18 Червень 2015, 17:57:57
Необходимо выполнить ответвление от ВЛ-10кВ кабелем (100м) к КТП. Для подключения кабеля к ВЛ-10кВ Заказчик хочет установить на существующей опоре ВЛ-10кВ разъединитель и предохранители. В типовом проекте устанавливается только разъединитель, без предохранителей. Допускается ли установка предохранителей в данном случае? Спасибо.
Назва: Re: Ответвление кабелем от ВЛ-10кВ (разъединитель + предохранители)
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Червень 2015, 18:05:25
Dmitrik, В принципе - почему нет. Будет защищать от к.з. свою линию. Тогда теоретически можно в КТП не ставить. Ну или поставить того же номинала.
Назва: Re: Ответвление кабелем от ВЛ-10кВ (разъединитель + предохранители)
Відправлено: grossel від 18 Червень 2015, 19:22:01
Вообще-то нормы не требуют установку предохранителей на ответвлении от магистральной линии. Да и когда коснется вопрос по конструктивному оформлению и разработке узла установки предохранителей возникнут проблемы, как и по их обслуживанию. Типового решения установки предохранителей на опоре ВЛ, как такового нет.
Назва: Re: Ответвление кабелем от ВЛ-10кВ (разъединитель + предохранители)
Відправлено: Pit від 18 Червень 2015, 20:09:06
   В похожей ситуации у инспектора Госэнергонадзора было 2 вопроса:
1. Зачем?
2. Покажите расчёт.
   В итоге сняли панель с предохранителями.
Назва: Re: Ответвление кабелем от ВЛ-10кВ (разъединитель + предохранители)
Відправлено: grossel від 18 Червень 2015, 21:05:15
Встречал такую установку предохранителей для мачтовой КТП по типовому проекту РФ ОТП С.03.61.36. Но там абсолютно другой расклад, высоковольтное оборудование установлено не в РУВН, а на опоре. Не представляю, как все это оборудование можно в вашем случае разместить на одной опоре ответвления с разъеденителем, разрядниками, муфтой и приводом.
А, что прописано в ТУ? Потому как для Облэнерго это лишняя головная боль их обслуживать. Да и предохранители нужны ПКТ категории размещения У1.
Назва: Re: Ответвление кабелем от ВЛ-10кВ (разъединитель + предохранители)
Відправлено: records від 30 Червень 2015, 10:11:52
Установите 3 однофазных разъединителя Сикам BS 15.

Как пример можете взять подключение СТП на пром опоре с типового 1.14 от СИКАМ. Выкиньте все лишнее и получится норм опора