Добрый день! Я начинающий проектировщик, вот возникли вопросы!
Имеется административное здание 3 этажа, 1 этаж магазин со складом, на 2-3 этаже офисы
НУжны ли звуковые пожарные извещатели в магазине и складе, где можно почитать об этом?
Второй вопрос как правельно их расположить хоть в магазине, хоть в офисах?
-
1. Звуковые у нас ОПОвещатели, а ИЗвещатели - это другое.
2. Читать о том, как ставить оповещатели нужно в ДБН В.2.5-56, раздел 8.
3. Что и где нужно ставить - ДБН В.2.5-56, Приложение Г.
А у Вас что, старшего нет, чтоб Вас направить?
-
Добавлю.
И что, и где, и как.
НАПБ А.01.003-2009 "Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах".