Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 18 Червень 2015, 09:16:12

Назва: Зеземление троса для прокладки телефонного провода
Відправлено: Елена.Ш від 18 Червень 2015, 09:16:12
По опорам наружного освещения (СИП), прокладываю телефонную сеть на тросу, расстояние по вертикали между ними 0,5м. Вопрос по заземлению. Могу ли я использовать заземлитель линии освещения для заземления троса. Или нужно бить отдельно свой заземлитель.
Назва: Re: Зеземление троса для прокладки телефонного провода
Відправлено: grossel від 18 Червень 2015, 14:38:10
По опорам наружного освещения (СИП), прокладываю телефонную сеть на тросу, расстояние по вертикали между ними 0,5м. Вопрос по заземлению. Могу ли я использовать заземлитель линии освещения для заземления троса. Или нужно бить отдельно свой заземлитель.
Очевидно в вашем случае, для заземления конструкций существующего наружного освещения используется верхний выпуск опоры и сама ж/б опора в качестве заземлителя, сопротивление растекания которого должно быть не >30Oм.
При совместной подвеске СИП наружного освещения и линии связи:
-  кожна опора ПЛІ на ділянці сумісного підвішування повинна мати заземлювальний пристрій з опором заземлення не більше ніж 10 Ом;
-  утримний канат телефонного кабелю разом з металевим сітчастим покрит­тям на кожній опорі ПЛІ треба приєднувати до заземлювача опори самостійним провідником (спуском).
То есть, чтобы выполнить эти требования, необходимо бить свое заземляющее устройство на каждой опоре и соединять канат и кронштейны самостоятельным заземляющим проводником (спуском) с заземляющим устройством.
Назва: Re: Зеземление троса для прокладки телефонного провода
Відправлено: Елена.Ш від 18 Червень 2015, 15:56:41
Подскажите пожалуйста с какого документа эти выдержки, а то я такого не нашла.
Назва: Re: Зеземление троса для прокладки телефонного провода
Відправлено: grossel від 18 Червень 2015, 15:58:57
ПУЭ-2014, глава 2.4 п.2.4.76.
Назва: Re: Зеземление троса для прокладки телефонного провода
Відправлено: Елена.Ш від 19 Червень 2015, 08:39:56
несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым покрытием на каждой опоре ВЛИ следует присоединять к заземлителю опоры самостоятельным проводником (спуском).

несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым покрытием - это наш трос

на каждой опоре ВЛИ - сущ. опора

к заземлителю опоры - вот здесь мне не понятно, к сущ.заземлителю опоры Rз.у. не более 10 Ом или по справочнику заземляющее устройство для троса телефонной линии 20 Ом (но. это в начале ив конце троса), а у нас будет возле каждой опоры?
Назва: Re: Зеземление троса для прокладки телефонного провода
Відправлено: Елена.Ш від 19 Червень 2015, 09:17:22
Несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым покрытием - или это условие не касается моего случая где телефонный провод подвешен на тросу, а касается только кабеля с несущим канатом и металлическим покрытием.