Відправлено: stels від 15 Червень 2015, 14:02:33
Всім вітання.
Ситуація:  Мансардний другий поверх приватного житлового будинку, на відміці +1,6м від підлоги починається похила стіна до рівня перекриття. Дана стіна + стеля обшиті гібсокартоном.

Потрібно прокласти розеткову мережу та мережу освітлення. Щоб все це не ложити в трубах  під ГК хочу кинути на нижньому рівні.

Питання:
1. Чи можна так робити?
2. На якій  мінімальній/максимальній відстані від підлоги можна прокладати ці мережі?
Назва: Re: Мансардний поверх: розеткова мережа та мережа освітлення
Відправлено: grossel від 16 Липень 2015, 09:19:19
Согласно ДБН В,2.5-23 и ПУЭ «Электрические сети, прокладываемые.. в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Наиболее рациональной в даном случае я вижу проводку в электротехническом плинтусе, кабелем ВВГнг-LS. На плунтусе также, согласно п.4.66 б) ДБН В.2.5-23, допускается установка розеток.
В остальных случаях при установке розеток нужно руководствоватся ДБН В.2.5-23-2010 п.4.55; 4.66. Высота установки розеток удобная для подключения электрических приборов но не выше 1м.
Назва: Re: Мансардний поверх: розеткова мережа та мережа освітлення
Відправлено: andery від 16 Липень 2015, 14:45:13
Прокладывайте скрыто под штукатуркой на мансардном этаже на высоте 15 см от пола.
Назва: Re: Мансардний поверх: розеткова мережа та мережа освітлення
Відправлено: stels від 12 Серпень 2015, 13:33:32
Замовник не захотів плінтус, тому просто зробив під штукатуркою. Дякую за відповідь, andery та grossel.