Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: stels від 15 Червень 2015, 14:02:33
-
Всім вітання.
Ситуація: Мансардний другий поверх приватного житлового будинку, на відміці +1,6м від підлоги починається похила стіна до рівня перекриття. Дана стіна + стеля обшиті гібсокартоном.
Потрібно прокласти розеткову мережу та мережу освітлення. Щоб все це не ложити в трубах під ГК хочу кинути на нижньому рівні.
Питання:
1. Чи можна так робити?
2. На якій мінімальній/максимальній відстані від підлоги можна прокладати ці мережі?
-
Согласно ДБН В,2.5-23 и ПУЭ «Электрические сети, прокладываемые.. в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Наиболее рациональной в даном случае я вижу проводку в электротехническом плинтусе, кабелем ВВГнг-LS. На плунтусе также, согласно п.4.66 б) ДБН В.2.5-23, допускается установка розеток.
В остальных случаях при установке розеток нужно руководствоватся ДБН В.2.5-23-2010 п.4.55; 4.66. Высота установки розеток удобная для подключения электрических приборов но не выше 1м.
-
Прокладывайте скрыто под штукатуркой на мансардном этаже на высоте 15 см от пола.
-
Замовник не захотів плінтус, тому просто зробив під штукатуркою. Дякую за відповідь, andery та grossel.